Электрификация > Аварийная ситуация
сгорел дифавтомат .ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА
dcent25:
--- Цитата: toljapa от 22.09.2016, 10:38:45 ---сгорел дифавтомат в одной комнате в квартире .ПРОВОД С ФАЗЫ УПАЛ НА КОРПУС ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ,ВЫШИБЛО АВТОМАТ ,ПОСЛЕ ВКЛЮЧИТЬ ЕГО НЕ УДАЛОСЬ(причину замыкания я естесственно удалил) .
--- Конец цитаты ---
Поставьте сдвоенный...
--- Цитата: toljapa от 22.09.2016, 12:24:19 --- почему при нажатии "тест")произош. дым.
потом я все равно поставлю такой же
--- Конец цитаты ---
Или напряжение подходит с низу автомата ,а уходит с верхних контактов,или перепутали местами входящие фазный и нулевой провод при подключении...
михал палыч:
--- Цитата: danilll от 22.09.2016, 21:38:56 ---[тс то не собираетсо,а вот печка может и соберётся,поэтому,правила и требуют установку защиты. А вот диф.защиту,за исключением взрыво и пожароопасных установок,и влажных помещений(вдруг какой-нибудь дятел захочет розетку в ванной установить)-нет,а в иных ситуациях,от диф защиты одни проблемы
--- Конец цитаты ---
А как насчет этого:
--- Цитировать ---[411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
Примечание 2 - В Испании и Ирландии дополнительную защиту предусматривают для штепсельных розеток с номинальным током до 32 А, предназначенных для использования обычными лицами;
- передвижного оборудования с номинальным переменным током, не превышающим 32 А, которое используют вне здания.
/quote]ГОСТ Р 50571.3-2009. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
--- Конец цитаты ---
danilll:
Тут идёт отсыл к пункту 415, а там..
415 Дополнительная защита
Примечание - Для определенных условий внешних воздействий и в специальных условиях размещения в соответствии с частью 7 МЭК 60364 [1] может потребоваться выполнение дополнительной защиты совместно с принятой мерой защиты.
415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
Видите-для определённых внешних воздействий,и в специальных условиях размещения, а не всё подряд. Так же указано,что защита дополнительная
Навигация