Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт

<< < (2/2)

danilll:
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо

San:

--- Цитата: Dcent25 от 21.09.2016, 00:49:26 ---
--- Цитата: San от 20.09.2016, 11:54:24 ---провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?

--- Конец цитаты ---
По  13 кВт  на одну фазу ?


--- Цитата: San от 20.09.2016, 20:20:12 --- распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,

--- Конец цитаты ---
По 7.7 кВт на одну фазу?

--- Конец цитаты ---
нет , на весе фазы ,  то есть с начало по этому кабелю (Авббшв 4х16 ) по 3 фазам пойдёт примерно 22-26 кВт на 27 метров  до щитка, потом от щит по 11-13  кВт в каждый дом тоже примерно на 30 метров в земле
Сообщения объединены: 21.09.2016, 10:08:01
--- Цитата: danilll от 21.09.2016, 05:16:39 ---если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо

--- Конец цитаты ---
думаю будет без пусковых токов , а чем страшна перегрузка одной фазы ?

haramamburu:

--- Цитата: San от 21.09.2016, 10:06:26 --- а чем страшна перегрузка одной фазы ?

--- Конец цитаты ---
Выбьет в "голове" 3Р автомат, т.е. погаснут оба дома, более особо ничем.

San:
спасибо за помощ