Тематический раздел > Электрические линии
Авббшв 4х16 (066), 27 метров в земле, подойдёт для 23 кВт, 380 Вольт
San:
приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
electro:
--- Цитата: San от 20.09.2016, 11:54:24 ---алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
--- Конец цитаты ---
длительно допустимая нагрузка на кабель, 36 кВт
можете применять свой кабель для данной нагрузки, есть еще небольшой запас
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
хотя данные взяты для обычных проводов и кабелей, с прокладкой в воздухе
бронированные в земле имеют еще больше допустимый ток, но расчет лучше вести исходя из данных по воздуху
danilll:
--- Цитата: San от 20.09.2016, 11:54:24 ---приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
--- Конец цитаты ---
какой характер нагрузки? и она симметричная ли?
San:
кабель предназначен для подключения двух домов ,от главного щитка он будет проложен в землю длиной на 27 метров,затем будет заведён в распределительный щиток ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт 380 в ,(я правильно понимаю это автоматы на 32 либо на 40 ?)
Пока не готов ответить на ваш вопрос , а что если предположить что нагрузка будет семитысячная и асиметричная ?
dcent25:
--- Цитата: San от 20.09.2016, 11:54:24 ---провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
--- Конец цитаты ---
По 13 кВт на одну фазу ?
--- Цитата: San от 20.09.2016, 20:20:12 --- распределительный щиток ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт 380 в ,
--- Конец цитаты ---
По 7.7 кВт на одну фазу?
Навигация