приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
« Последнее редактирование: 20.09.2016, 12:01:10 от San »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?

длительно допустимая нагрузка на кабель, 36 кВт
можете применять свой кабель для данной нагрузки, есть еще небольшой запас
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
хотя данные взяты для обычных проводов и кабелей, с прокладкой в воздухе
бронированные в земле имеют еще больше допустимый ток, но расчет лучше вести исходя из данных по воздуху

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
какой характер нагрузки? и она симметричная ли?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн San

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • San - ученик
кабель предназначен для подключения двух домов ,от главного щитка он будет проложен в землю длиной на 27 метров,затем будет заведён в распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,(я правильно понимаю это автоматы на 32 либо на 40 ?)

Пока не готов ответить на ваш вопрос , а что если предположить что нагрузка будет семитысячная и асиметричная ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По  13 кВт  на одну фазу ?

распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
« Последнее редактирование: 21.09.2016, 00:55:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн San

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • San - ученик
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По  13 кВт  на одну фазу ?

распределительный щиток  ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт  380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
нет , на весе фазы ,  то есть с начало по этому кабелю (Авббшв 4х16 ) по 3 фазам пойдёт примерно 22-26 кВт на 27 метров  до щитка, потом от щит по 11-13  кВт в каждый дом тоже примерно на 30 метров в земле

Сообщения объединены: 21.09.2016, 10:08:01
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
думаю будет без пусковых токов , а чем страшна перегрузка одной фазы ?
« Последнее редактирование: 21.09.2016, 10:08:01 от San »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
а чем страшна перегрузка одной фазы ?
Выбьет в "голове" 3Р автомат, т.е. погаснут оба дома, более особо ничем.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн San

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • San - ученик
спасибо за помощ