Автор Тема: Холодильник на автомат 32А  (Прочитано 11866 раз)

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Можно ли подключить бытовой холодильник к линии плиты 32А, организовав для него обычную розетку (с использованием соответствующих по сечению кабелей)?
Или для каждого автомата должна быть соответствующая нагрузка? Ну, или наоборот: для каждой нагрузки должен быть соответствующий автомат?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #1 : 14.01.2012, 03:04:45 »
...подключить бытовой холодильник к линии плиты 32А, организовав для него обычную розетку (с использованием соответствующих по сечению кабелей)?
Не забыв при этом, установить на ответвлении автомат защиты, соответствующий сечению ответвления.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #2 : 14.01.2012, 03:13:48 »
Наверно, неточно выразился: установить розетку, с использованием кабелей, соответствующих по сечению для 32А.  Например, медь 6 мм2.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #3 : 14.01.2012, 03:57:03 »
И в какую бытовую розеточку 10/16А засунем 6 мм2?!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #4 : 14.01.2012, 19:19:52 »
И в какую бытовую розеточку 10/16А засунем 6 мм2?!
Ну, это решаемо: во многие розетки его можно вставить или использовать параллельно два кабеля по 2,5 мм2.... или провода из сверхпроводников...
Вопрос в другом: можно ли подключить бытовой холодильник к автомату 32А?
А к автомату 100А?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #5 : 14.01.2012, 21:56:42 »
Да хоть 630 А. Но он вряд ли что-то защитит. Будет играть роль дорогущего выключателя, и всё.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #6 : 16.01.2012, 01:22:19 »
Да хоть 630 А. Но он вряд ли что-то защитит. Будет играть роль дорогущего выключателя, и всё.
А автомат 32А защитит холодильник?
« Последнее редактирование: 16.01.2012, 01:28:17 от SVINTUS »
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #7 : 16.01.2012, 02:22:09 »
Никакой автомат не защитит холодильник, ибо это не входит в его функции.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #8 : 17.01.2012, 02:32:09 »
Хана холодильнику!
И телевизору то же...
А для чего тогда нужен автомат? Защищать кабельную линию с розеткой?
Искусство ради искусства?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Холодильник на автомат 32А
« Ответ #9 : 17.01.2012, 03:53:38 »
А для чего тогда нужен автомат? Защищать кабельную линию с розеткой?
Именно так и есть. АВ служит для защиты групповой линии от выхода из строя при аварийной ситуации. Например, накрылся компрессор холодильника, не сработала его термозащита, как следствие, возрастание тока в линии... чтобы не пришлось в последствии менять скрытую проводку или ещё хуже, место жительства, сработает защита на линии. Аналогичным целям служит предохранитель в телевизоре, то есть не для защиты телевизора, а для защиты питающей линии при аварии в самом телевизоре.
И искусство тут не причём.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"