Тематический раздел > Защита и Заземление
Из чего лучше сделать заземление(есть фото)
sergey_sav®:
--- Цитата: Dcent25 от 10.09.2016, 05:24:16 ---В грунте,на 0,5 метра,ни смысла ,ни логики...... :(
На воздухе согласен. :)
--- Конец цитаты ---
Тут личное мнение не роляет... И не логику включать надо, а физику, металловедение и электрохимию, если уж очень хочется... А можно просто открыть нормативы. ;)
Тех. циркуляр "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
--- Цитировать ---- соединения заземляющих электродови защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;
--- Конец цитаты ---
п. 1.7.139. ПУЭ (вырезка и без всяких имхо)
--- Цитировать ---Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
--- Конец цитаты ---
И на сладкое, дабы закончить прения.
"Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите." (взамен СН 102-76)
--- Цитировать ---2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
--- Конец цитаты ---
Сообщения объединены: 11.09.2016, 01:28:37Кстати, о птичках... тоже самое и в "Нормах устройства сетей заземления" от 2002г
--- Цитировать ---8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
--- Конец цитаты ---
aspid_das:
--- Цитата: ruha от 11.09.2016, 00:21:24 ---А если я использую битумный лак как грунтовку, а поверх него помажу разогретой смолой ?
--- Конец цитаты ---
Чтобы гарантированно избежать коррозии необходимо перекрыть доступ влаге. Сделайте муфту, как на кабель.
Из подручного материала форма вокруг соединения и заливаете расправленный гудрон или компаунд.
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 11.09.2016, 01:23:37 ---Тут личное мнение не роляет... И не логику включать надо, а физику, металловедение и электрохимию, если уж очень хочется... А можно просто открыть нормативы. ;)
Тех. циркуляр "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
соединения заземляющих электродови защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;
п. 1.7.139. ПУЭ (вырезка и без всяких имхо)
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
"Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите." (взамен СН 102-76)
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
Кстати, о птичках... тоже самое и в "Нормах устройства сетей заземления" от 2002г
8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
--- Конец цитаты ---
Битумный лак на глубине 0.5 метра ,не спасет ни от влаги ни от механических повреждений.Осадки ,изменение температуры (зима .лето .осень),уже в первый год ,а то и месяцы разрушит целостность покрова лака ,а дальше как всегда......Появившиеся микротрещины в лаке ,будут в дальнейшем способствовать сохранению влаги(раствора солей) ,и ускорять процесс разрушения покрытия и самих сварочных швов. Это что касаемо логики. :)
Инструкция и тех циркуляр ,это не норматив и носит рекомендательный характер. :)
" а включать физику, металловедение и электрохимию,"то получится что в месте защиты швов битумным лаком, коррозия съест метал намного быстрее чем без покрытия(влага в микротрещинах ) ,особенно быстро(чем незащищенные) разрушатся участки близкие к месту сварки и покрытые битумн. лаком....
Так что смысл есть подумать ....
Может действительно сделать как предложил aspid_das...
--- Цитата: aspid_das от 11.09.2016, 02:18:23 ---Чтобы гарантированно избежать коррозии необходимо перекрыть доступ влаге. Сделайте муфту, как на кабель.
Из подручного материала форма вокруг соединения и заливаете расправленный гудрон или компаунд.
--- Конец цитаты ---
.
P/S
Почему электроды соединяют под землей на 0.5м ? Вывели их наружу сварили и крась хоть каждый месяц гудроном, мастикой и другой хренью.....
ruha:
Спасибо за ответы. буду варить гудрон и заливать им места сварки
Навигация
Перейти к полной версии