Автор Тема: Фазоуказатель своими руками  (Прочитано 5586 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Нашел в сети такую схему. Как думаете будет корректно работать?

Конструкция устройства достаточно простая (рис. 1). На основании из электроизоляционного материала, например текстолита, размещены два настенных электропатрона с ввинченными в них обычными осветительными лампами накаливания, закрытыми прозрачными кожухами, изготовленными из пластиковой тары от соков, воды и т. д. На основании укреплены также конденсатор и клеммы для подключения проводов.
Схема устройства
Рис. 2. Схема устройства (чередование фаз правильное: А-В-С).

Одни выводы от ламп и конденсатора спаяны (точка О), другие концы проводов соединены с клеммами А, В и С (рис. 2).

Принцип действия «Устройства для определения последовательности чередования фаз» таков. При подключении «Устройства...» к трехфазной сети из-за наличия конденсатора в каждой фазе изменяется напряжение, что приводит к разному накалу ламп. (В нашем случае к конденсатору подсоединена фаза В.) По величине накала (яркости свечения ламп) и судят о принадлежности оставшихся фаз (проводов) к фазе А или к фазе С.

При подключении «Устройства для определения чередования фаз» на обесточенной трёхфазной сети за среднюю фазу выбирают фазу В. По отношению к фазе В одна из оставшихся фаз, например, фаза А, будет опережающая (напряжение в фазе А опережает напряжение в фазе В), другая фаза — фаза С — будет отстающая (напряжение в фазе С отстаёт от напряжения в фазе В). Схема такого подключения «Устройства...» и приведена на рис. 2. При подаче на «Устройство...» напряжения, одна из ламп будет гореть ярко, другая — вполнакала. Фаза, где лампа горит ярко — отстающая, то есть фаза С. Фаза, где лампа горит вполнакала — опережающая, то есть фаза А. Таким образом, определив, что чередование фаз в нашем случае правильное (А-В-С), в этой же последовательности подключают их к соответствующим зажимам трёхфазного счётчика 1-2-3 (счёт слева-направо).
Схема устройства (чередование фаз не «правильное»)
Рис. 3. Схема устройства (чередование фаз не «правильное»: С-В-А).

Если же ярко горит лампа слева (рис. 3), то чередование фаз будет С-В-А, то есть неправильное. В этом случае следует поменять местами крайние провода, идущие к счётчику, оставив на месте средний провод (фаза В).

При использовании «Устройства для определения последовательности чередования фаз» следует предпринимать определенные меры безопасности:

— подключают и отключают «Устройство...» только при полностью снятом напряжении в фазах сети;

— после отключения питающей сети каждую фазу, идущую к зажимам счётчика, поочередно соединяют изолированным проводом с нулём сети (корпусом металлического ящика, в котором находится счётчик). Это делается для того, чтобы снять возможное напряжение воздушной (кабельной) сети и разрядить возможно заряженные конденсаторы, находящиеся у садоводов (установки с конденсаторным пуском двигателей);

— после подачи напряжения на «Устройство...» нельзя ни прикасаться к нему, ни передвигать и ни переносить его;

— не подают напряжение на «Устройство...» без защитных колпаков на лампах.

Теперь поговорим о емкости конденсатора и о мощности ламп, используемых в «Устройстве для определения последовательности чередования фаз». Обратим ваше внимание на то, что значения электрического напряжения на конденсаторе и лампах зависят от сопротивления как конденсатора, так и лампы, точнее от соотношения m этих сопротивлений:

m = Xc / R ,

где Хc — сопротивление конденсатора; R — сопротивление лампы.

В свою очередь, сопротивление конденсатора Хc определяют по формуле:

Хc = 106 / 2πfC ,

где π — 3,14; f — частота сети (50 Гц); С — емкость конденсатора, мкФ.

Сопротивление же лампы зависит от мощности и фазного напряжения сети:

R = Uф2 / W ,

где Uф — фазное напряжение (220 В); W — мощность лампы, Вт.

Ввиду сложности расчетов значений электрического напряжения на конденсаторе и на лампе, связанных с применением комплексных чисел, обойдемся без таких расчетов, ограничившись таблицей 1, где приведены результаты расчетов для m = 1 и для m = 4.
Таблица 1. Значения электрического напряжения на лампах и на конденсаторе в зависимости от значения m

Показатель                                          Напряжения, В
m = Xc / R     Смещение нейтрали    Лампа (фаза А)    Конденсатор (фаза В)    Лампа (фаза С)
1                       138                   88                       292                          328
4                       113                 152                       320                          230

Из таблицы 1 видно, что для «Устройства для определения последовательности чередования фаз» рекомендуемое в литературе соотношение m = 1, при котором Хc = R, осуществить на практике невозможно, так как лампа в фазе С будет находиться под напряжением 328 В, что моментально приведёт к её перегоранию или взрыву (лампа рассчитана на 220 В).

Расчеты показывают, что с увеличением показателя m напряжение на лампе в фазе С падает, а напряжение в фазе С растёт. При этом яркости обеих ламп будут мало отличаться друг от друга, что ухудшит зрительную оценку накала ламп. В результате проведенных опытов выяснилось, что наиболее приемлемым является показатель m = 4, при котором лампа в фазе С горит ярко, но без перекала, а лампа в фазе А светит слабо, с недокалом.

Конкретные значения мощности ламп и емкости при показателе m = 4 приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения мощности ламп и емкости конденсатора при m = 4
Мощность лампы, Вт             15        25        40        60        75
Емкость конденсатора, мкФ    0,25    0,44    0,68    1,0    1,23

Как видно из таблицы 2 каждой паре ламп той или иной мощности W соответствует своя емкость конденсатора. Причем напряжения на лампах не изменятся, если применить лампы другой мощности и подобрать конденсатор соответствующей емкости.

Принимая во внимание тот факт, что чем меньше мощность лампы, тем меньше емкость конденсатора, «Устройство для определения последовательности чередования фаз» было изготовлено с лампами мощностью 15 Вт, что позволило сократить его размеры.

 
« Последнее редактирование: 08.09.2016, 15:18:51 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Фазоуказатель своими руками
« Ответ #1 : 08.09.2016, 20:45:58 »
Никогда не интересовался таким вопросом.
Эксперимент-источник истины,тоесть надо бы попробовать. 3ф сеть у меня есть,вот фазировка в ней правильная врятли. А может,вместо лампочек можно просто мультиметром напряжение замерить?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Фазоуказатель своими руками
« Ответ #2 : 09.09.2016, 03:38:21 »
Нашел в сети такую схему. Как думаете будет корректно работать?
Не знаю, в чём был был смысл приводить на форуме полностью данную статью...
А по сути вопроса могу сказать следующее; схема работоспособна, проверял на другой элементной базе и всё работает.
Вместо ТН-0,2 применил ИНС-1, ибо их просто завались... ;)

« Последнее редактирование: 09.09.2016, 03:42:00 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Фазоуказатель своими руками
« Ответ #3 : 09.09.2016, 17:07:38 »
класс! а что за коробочка? кстати,а зачем фазировку определяете?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Фазоуказатель своими руками
« Ответ #4 : 10.09.2016, 04:35:12 »
Коробочка от станка бритвенного... что под руку попалась.
А собрал сие чудо, когда понадобилось чередование фаз проверять, а покупать прибор жаба не позволила.  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Фазоуказатель своими руками
« Ответ #5 : 11.09.2016, 01:07:48 »
а зачем фазировку определяете?
Для правильного учета , для правильного направления вращения механизмов с эл.двигателями ,для правильной фазировки кабелей ,после ремонта,для без аварийной работы АВР,для перехода с одного ввода на другой ,не отключая потребителя (параллельная работа )..... :)

Dcent25