Совет при использовании трехфазного автомата в качестве прибора вкл.-откл.
electro:
Совет при использовании трехфазного автомата в качестве прибора ежедневного включения и отключения
danilll:
там просто соединяющая рычажки проволока согнулась-выправить,и всё будет путём
electro:
--- Цитата: danilll от 04.09.2016, 18:50:28 ---там просто соединяющая рычажки проволока согнулась-выправить,и всё будет путём
--- Конец цитаты ---
а оно мне нужно это, во-первых невыгодно, во-вторых как давать на это гарантию
я просто меняю на новый, объясняю причину поломки, получаю за свою работу, даю гарантию
electro:
снял заклепки и посмотрел на соединяющий полюса стержень
практически ровный, как видо на фото, а вот один из полюсов не вернулся на отключенное положение, а остался по середине
а как показало вскрытие
подвижный контакт вплавился в корпус автомата
danilll:
да спалили,таки 1 подгорел. А вообще,для этой цели лучше вот такой автомат