Автор Тема: Прошу поделиться опытом электриков "аксакалов" с начинающим  (Прочитано 9249 раз)

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Уважаемые форумчане, я начинающий электрик и хотел бы попросить "аксакалов" с большим опытом за плечами поделиться им(если не жалко :) ) Нас конечно учили, что в случае поломки нужно по-порядку "прозвонивать" всю цепь, но мне кажется умудренные опытом коллеги, не раз сталкивавшиеся с неисправностями запомнили наиболее встречающиеся причины их возникновения и в первую очередь исключают именно их.
Вот например, возьмем 2 неисправности: 1) При нажатии на кнопку "Пуск" щелкает пускатель, но станок не запускается; 2) При нажатии на кнопку "Пуск" вообще ничего не происходит, т.е. даже пускатель молчит.  Все это применительно к реверсивной схеме, соответственно реверс(2 кнопка "пуск" в другую сторону) и стоп работают
На что в первую очередь, в данных ситуациях, обратит внимание "аксакал"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
что в первую очередь проверять, зависит еще от самой сборки схемы управления и питания электродвигателя
Реверсивное управление трехфазным электродвигателем
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm

1) При нажатии на кнопку "Пуск" щелкает пускатель, но станок не запускается;
проверьте силовые контакты пускателя, приходит ли на них питание и соответственно выходит, не "оборвана" (отсутствует) ли одна из фаз
проверьте напряжение питания, между фазами должно быть около 380 вольт, и нет ли одноименной фазы
при наличии теплового реле, проверить его исправность
и далее двигатель

2) При нажатии на кнопку "Пуск" вообще ничего не происходит, т.е. даже пускатель молчит.
сгорела катушка пускателя или оборвана цепь управления

при условии
Все это применительно к реверсивной схеме, соответственно реверс(2 кнопка "пуск" в другую сторону) и стоп работают
и правильно ли еще схема собрана

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
вообще,везде,всегда,ремонт начинают с осмотра установки,и пробного запуска,если это допустимо,в половине в половине случаев,есть видимые признаки неисправности. По результатам пробного пуска,тоже многое видно,например,если хлопает пускатель,но движок не крутится,эту уже значит,что управляющая цепь жива. Если никак не реагирует на кнопку-тут вариантов куча. Но в простой схеме,аки башенный кран,или станок,есть куча контрольных точек,на них то и мерим напряжение,и ток,и неисправность легко обнаружима в 99,99 % случаев. А полная прозвонка,измерение всех параметров-это для планово-предупредительного ремонта,там так и нужно

Сообщения объединены: 04.09.2016, 16:42:38
А ещё, в 0,01% случаев,бывают паскудные скрытые неисправности,которые не обнаруживаются ни тестером,ни мегаоометром, а находятся только при испытании схемы в рабочем режиме,или при полной разборке электроаппаратов, но это в сложных схемах,где по 20-30 контакторов,по 40 реле, и на каждый контактор по 10 блокировок.

Сообщения объединены: 04.09.2016, 17:01:01
Ещё есть,но не везде такая вещь,как вероятность отказа определённых элементов. Например
воздушная линия ,сделанная голым проводом,да ещё видавшая лучшие времена,меньше скруток,больше ровных опор,ловит  короткие замыкания так что только в путь,особенно ,в ветренную погоду. Воздушная же линия,сделанная изолированным проводом СИП,закоротит очень врятли.
Есть ещё  средний ресурс,например,в люминисцентном светильнике, чаще всего выходят из строя лампы и стартёры,а вот дроссель работает до 2 пришествия.
Ещё в серийных изделиях,бывает мерзкое явление "рука бракодела"-когда из года в год,в одном и том же месте,из года в год,плохо опрессованные наконечники,недокрученные винты,лопающиеся пружины, и т.д.
Это всё имеет место не везде,но там,где имеет-надо учитывать

Сообщения объединены: 04.09.2016, 17:21:50
И никогда не надо принебрегать осмотром установки,был тут несколько лет назад электромонтёр супер разряда,кстати,реверсивную схему тоже чинил. Так вот,электромонтёру хватило ума,расспросить всех о реверсивных схемах,о надёжности его контактора(который не КТ-шкой ормянской оказался,а контактором специсполнения для морских судов),и кстати,движок крутил не абы что,а радар=) А наконец осмотреть толком установку,и обнаружить какой-то металлический хлам,который блок-контакты перемыкал, автора мы смогли убедить только через 2 или 3 дня=)
« Последнее редактирование: 04.09.2016, 17:21:50 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
и нет ли одноименной фазы

Я правильно понимаю, что одноименная фаза может взяться только при изначально неправильной сборке схемы?
И да, спасибо большое за ликбез
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Я правильно понимаю, что одноименная фаза может взяться только при изначально неправильной сборке схемы?
не только, но и при повреждении питающего кабеля

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Подскажите, а как прозвонить трансформатор на 36 В на предмет исправности?


электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Тестер есть?

Ну что за глупый ответ, понятно, что есть, и причем тут тестер, может мультиметр тогда уж? Но 2 входа и 3 выхода у трансформатора и как именно прозвонить на исправность?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Чтобы проверять на исправность, надо знать, какие неисправности возможны. А это обрыв обмотки и межвитковое замыкание.
На обрыв можно проверить включив мультиметр на измерение сопротивления и тупо прозвонить обмотки.
Если звонятся, т.е. показывают какое-то сопротивление - подать на первычку напряжение и на выходе измерить
переменку.
На межвитковое замыкание проверить довольно сложно. При этой неисправности транс при подаче напряжения либо сразу
выбьет защиту либо будет гудеть и греться без всякой нагрузке сам по себе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
На обрыв можно проверить включив мультиметр на измерение сопротивления и тупо прозвонить обмотки.

Хотел бы уточнить обмотки звонить это U1,380 и 0,5 соответственно?
электрофорум, форум электриков