Всем профессионалам доброго времени суток! Прошу помощи в решении вопроса. Суть вопроса вот в чем.
В частном доме сделали санузел. Новые перегородки сделаны из листов сатенгипса водостойкого, внутри обложено вагонкой пластиковой, поддон  в душевой металлический. Из электрических приборов в санузле стоит бойлер (мойкрый тэн). Проблема в том, что когда подвешивать душевую лейку на крючок для нее, от нее бьет током. Крючок привинчен саморезами к вагонке, а она, в свою очередь, к дереву. В этой части санузла вообще нет электропроводов. Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
Новых электропроводов не проводили. Ранее током ничего не било. Заранее спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
бойлер обязательно должен быть заземлён. Это есть?  и кто такой суперумный, засунул бойлер в ванну?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
провода освещения и выключателя....

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Предположили, что может бойлер включенный проводить ток, и при выключенном бойлере та же история.
как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
при неправильной фазировке при подключении (первый вариант) или "подгорающем" нуле (второй вариант) и тот и другой способ может "бить током" при отключении водонагревателя
для точной проверки водонагревателя, необходимо полностью отключить оба (фаза и ноль) питающих провода
и "мокрый тэн" при эксплуатации водонагревателя более года, проверьте его на целостность, внешним осмотром

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Бойлер по видимому имеет утечку на корпус. При этом на корпусе возникает один потенциал, а на поддоне другой.
1. Бойлер надо звонить на утечку. Возможно придется менять тэн.
2. Все металлические части (корпус бойлера, трубы водопровода, поддон) необходимо надежно соединить проводом
между собой (уравнивание потенциалов)
3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
3. Питание бойлера должно быть защищено посредством УЗО с током утечки 10мА
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lazy11

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • lazy11 - ученик
как вы отключаете водонагреватель, поворотом ручки (вкл.-откл.) на панели водонагревателя или отключаете автомат (однополюсной) в щитке
Просто отключаем от сети. Кстати, бойлеру, всего месяц от роду  :-\.
« Последнее редактирование: 02.09.2016, 02:34:50 от lazy11 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
шоб его вышибало всё время? почему считаете,что заземления не достаточно?
А почему при исправном электрооборудовании его должно вышибать?
А зачем их тогда делают? Чтобы осложнить жизнь?
Как по мне, лучше пусть лишний раз вышибет, чем лишний раз по мне пройдет.
Заземление в купе с уравниванием потенциалов хорошая защита,
но душ с бойлером такое место...
узо делают для
1)защиты сети в электроустановках со взрывоопасной атмосферой,например,шахты,где 1 искра и бабах.
2)защиты приборов 2 класса защиты(не заземляемых)во влажных помещениях,например,какому-то имбицилу приспичит в ванной фен включить.

а бойлер-он 1 класса защиты,требует только заземление. Хорошо сделанное,оно 100 лет проработает.  А утечки в бойлере,и в исправном,могут быть и 10 ма
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
То что стационарное заземленное оборудование не требует узо соглашусь.
Ну а представим ситуацию, что болтик заземление в сыром помещении заржавел, что возможно.
Контакт корпус-заземлитель нарушился. ТЭН дал утечку, защиты нет.
Человек в душе максимально уязвим для поражения током, я бы перестраховался.