Автор Тема: Как подключить фотореле после дросселя ДРЛ?  (Прочитано 6143 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Надо на ДРЛ-250 поставить фотореле ФРЛ-02 (10А).  Но дроссель ДРЛ-250 находится далеко в здании, а в самом светильнике нет места под дроссель. А фотореле надо подключать до дросселя. Дроссель открытый, без внешнего корпуса. Можно:
- тянуть провод на фазу фотореле - далеко не вариант
- поставить дроссель в корпус для улицы, возле светильника

Меня заинтересовал вопрос, а можно ли переделать фотореле чтобы его можно было подключить после дросселя? Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт.  А при выключенной ДРЛ после дросселя напряжение 220вольт
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Фотореле никто не ставит возле источника света!
Ставте смело реле до дросселя и выставляйте его в любое ближайшее окно...
« Последнее редактирование: 26.07.2016, 21:28:52 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт.
Чем же такой результат получили?... (при рабочем то напряжении лампы порядка 90-100В)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Фотореле никто не ставит возле источника света!
Ставте смело реле до дросселя и выставляйте его в любое ближайшее окно...
Всегда так и делал. Под источником света никогда не ставил, всегда ставлю сзади светильника

Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт.
Чем же такой результат получили?... (при рабочем то напряжении лампы порядка 90-100В)
А я сам удивился, мерил своим рабочим тестером, ожидал что будет 100в, а тут 12в. При этом ДРЛ отлично светит. Тестер исправный. Проверил.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
...ожидал что будет 100в, а тут 12в.
Чудес не бывает.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
А я сам удивился, мерил своим рабочим тестером, ожидал что будет 100в, а тут 12в. При этом ДРЛ отлично светит. Тестер исправный. Проверил.
Если замеряете параллельно дросселю ,получите 220 -12= 208В.
При загорании газа в колбе лампы, происгодит лавинный разряд(маленькая молния), ствол этого разряда ,фактически является проводником.
В лампе есть токоограничивающие сопротивления ,вот падение напяжения, на них вы и замеряете, в момент работы лампы.
Если лампу выкрутить то на клемах патрона Вы получите 220В.
« Последнее редактирование: 27.07.2016, 09:03:57 от Dcent25 »

Dcent25