Автор Тема: Замена проводов на вводе в деревенский дом.  (Прочитано 12569 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
кто это должен делать, вот мой вопрос
ответ на этот вопрос зависит от того,кому эти провода на фото принадлежат-тому и менять.Если такого акта нет, то обязательно должен быть договор на электроснабжение. Что там написано,где чьё? С вероятностью 65 % вероятностью, до 1 изолятора, они принадлежат таки РЭС,и им менять их(тем паче,они ещё рабочие) ух как неохота- вот и всё.
Тут надо взглянуть с другой стороны- какой у вас стоит счётчик, сфоткайте. Если у него вышел срок поверки, или класс точности 2,5, или имеются хоть малейшие неисправности,типа небольшой трещины, то он уже официально подлежит замене, и тут рэс не отвертеться. Замену эту можно и вместе с заменой проводов провести, ведь всёравно,тем паче,что дом деревянный,надо  менять весь провод до счётчика.

Сообщения объединены: 25.07.2016, 00:09:08
Не надо Вам ничего изолировать. Гофру лучше убрать. замените ее на трубу или на металлорукав.  Срывайте пломбу спокойно, перезаводите новый провод в счетчик, и все будет гуд. Только пригласите специально обученного человека, возможно из вышей сбытовой. По Питеру если контроллер был не менее года назад, для снятия пломбы достаточно уведомить сбытовую и все.
без документально подтверждённого снятия счётчика не советую пломбы драть,кабы за нарущение претензий не было

Сообщения объединены: 25.07.2016, 00:13:03
у меня кстати тож в старом доме ввод ещё в более худщим состоянии- с 2012  года строю планы по замене=)))
« Последнее редактирование: 25.07.2016, 00:13:03 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
[
Не надо Вам ничего изолировать. Гофру лучше убрать. замените ее на трубу или на металлорукав.  Срывайте пломбу спокойно, перезаводите новый провод в счетчик, и все будет гуд. Только пригласите специально обученного человека, возможно из вышей сбытовой. По Питеру если контроллер был не менее года назад, для снятия пломбы достаточно уведомить сбытовую и все.
[/quote]
без документально подтверждённого снятия счётчика не советую пломбы драть,кабы за нарущение претензий не было

 За последние полгода заменил 3 счетчика в Спб, при этом все три уже приняты Петроэлектросбытом. Всегда хватало уведомления по телефону.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн tiger99

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • tiger99 - ученик
    • E-mail
  • работа: пенсионер
Питер не вся страна, у вас свои порядки, возможно, а всё должно быть в соответствии с нормативной базой. Я вот про неё хотел бы услышать - должны же быть какие-то законы, а не ведомственные инструкции.

P.s. Написал в вышестоящие организации - буду ждать ответов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Я никогда не говорил что питер это вся страна. Но в моем понимании есть документ "правила учета электроэнергии", по идее условия замены узла учета там должны быть прописаны, и еще  всякая НТД. Когда Вам ответят, отпишитесь здесь, интересно что скажут
электрофорум, форум электриков

Оффлайн tiger99

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • tiger99 - ученик
    • E-mail
  • работа: пенсионер
Мне не нужно менять узел учёта, мне нужно было поменять ввод в дом - оголённые провода на изолированные. Весь материал был куплен мною. Пока не написал в вышестоящую организацию - пальцы веером. А после письма - приехали вчера и всё сделали: сняли пломбу, подсоединили провода новые, опломбировали счётчик, составили акт. И на всё-про всё ушло чуть более часа. Приезжала бригада с той же конторы, что и первые до этого, которые ни хрена не сделали - небо и земля по профессионализму.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Nikomia

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Nikomia - ученик
У меня отец в совсем маленькой деревушке, там нет специалистов. Там деревенские мужики все сами делают, пока все живы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Nikomia, и к чему этот вброс?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Nikomia

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Nikomia - ученик
Почему вброс, я про то, что там все как попало сами делают.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Мне не нужно менять узел учёта, мне нужно было поменять ввод в дом - оголённые провода на изолированные. Весь материал был куплен мною. Пока не написал в вышестоящую организацию - пальцы веером. А после письма - приехали вчера и всё сделали: сняли пломбу, подсоединили провода новые, опломбировали счётчик, составили акт. И на всё-про всё ушло чуть более часа. Приезжала бригада с той же конторы, что и первые до этого, которые ни хрена не сделали - небо и земля по профессионализму.
Думаю, дело было не в профессионализме, а в желании 1-й бригады (которая раньше приезжала) сделать подключение ввода за ваши деньги. За деньги они бы сделали все также быстро и качественно. А 2-я бригада сделала быстро работу и бесплатно после пинка из надзорного над ними органа. Интересно, а есть ли в вашей деревне ответвления к домам, сделанные проводом СИП?
электрофорум, форум электриков