Возможно ли подключить трёх фазный транс в однофазную сеть?
От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.
Цитата: alexandr2010 от 20.07.2016, 20:25:23От зарядного. 1 - 380v.2 - 12v. можность 2,5кВт. Его владелец хочет пусковой для авто.какая схема подключения на первичной обмотке? (лучше качественное фото)по идее одна обмотка на "первичке", и проверяйте что на выходе трансформатора, если 12 вольт, вот вам и счастьепотом подбирайте полупроводниковые диоды
фото только завтра,звезда подключение.12v при включении в 380.
Возможно ли подключить трёх фазный транс в однофазную сеть? С минимальными потерями.
звезда подключение.12v при включении в 380.
Не понимаю схему на рисунке "В"... Назначение выключателя SA? Если все три обмотки включены,получим встречные магнитные потоки. ...
спасибо!
Мутный способ. Да и у кого они остались, стрелочные цешки?
Проще подать на одну из обмоток переменку и присоединяя к ней тем или другим концомвторую обмотку наблюдать за вольтметром. Если напряжение суммируется - конец соединенс началом.
Цифровые китайцы ,тоже показывают полярность.....