Автор Тема: Кабель для кухонных приборов  (Прочитано 11917 раз)

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #10 : 07.07.2016, 01:53:49 »
Вешать функционально независимые приборы на один кабель и на один автомат?... Попахивает каким то непродуманным колхозом.
Так вот я и спрашиваю) Несколько кабелей тянуть довольно сложно будет) Один то некуда деть.
Ладно, пойдет так: 3х6 - варочная, 3х4 - шкаф, 3х2.5 - посудомойка?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #11 : 07.07.2016, 01:55:25 »
Годицца.  :)
Про остальную бытовую кухонную технику не забыли? Типа, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор (а куда же без него)...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #12 : 07.07.2016, 01:56:12 »
Годицца.  :)
Спасибо. Автоматы 32, 25, 16?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #13 : 07.07.2016, 01:58:09 »
варочная до 7 кВт, значит 32А
духовка до 3,5 кВт - 16А
ПММ до 2 кВт 10(16)А
розетки фартука до 3,5 кВт - 16А
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #14 : 07.07.2016, 01:59:08 »
для 4кв.мм 16А? а смысл тогда от 4 мм?)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #15 : 07.07.2016, 02:00:40 »
А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
Посмотрите самую мощную духовку, которая вроде нравится, и заложите под неё кабель, а потом можете покупать что угодно...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #16 : 07.07.2016, 02:01:46 »
А я Вам о чём... пересмотрите свою тему, ибо сказано было
хотя он и не особо нужен... и хватило бы 3*2,5
Понял спасибо за помощь)

Сообщения объединены: 07.07.2016, 02:11:46
3650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
« Последнее редактирование: 07.07.2016, 02:11:46 от winsok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #17 : 07.07.2016, 10:16:35 »
3650 Ватт, берем 4мм и автомат на 20А
Пойдет?
ставьте кабель 3x2,5 и автомат на 16 Ампер
только кабель не по ТУ, а ГОСТ (тяжело найти, но можно)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #18 : 08.07.2016, 01:33:19 »
Купил с запасом 4мм на шкаф)
На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Кабель для кухонных приборов
« Ответ #19 : 08.07.2016, 07:44:47 »
На всех кабелях ГОСТ 31996-2012
это норм?

да все в порядке http://docs.cntd.ru/document/1200102744

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...