Roseer:
объясните мне ,у меня в квартире напряжение скачет  ,измерял тестером и он показывает , что напряжение меняется каждую секунду от 210-218 ( не стабильно, 211, через секунду 215, секунда 212 и т.д. прыгает  ) ,является ли это нормой или это перебои в сети такие

electro:

--- Цитата: Roseer от 03.07.2016, 16:08:31 ---напряжение меняется каждую секунду от 210-218 ( не стабильно, 211, через секунду 215, секунда 212 и т.д. прыгает  ) ,является ли это нормой или это перебои в сети такие

--- Конец цитаты ---
в сети конечно, не все стабильно, но и измерительный прибор у вас тоже может выдавать погрешность
для более точного анализа необходимо видеть ваши электросети или как минимум знать где вы живет, частный или многоквартирный дом

норма в сети 220 Вольт ±5%, в аварийных ситуациях до -10%
другими цифрами, норма напряжения в сети, минимум 209 Вольт, максимум 231 Вольт, в аварийной ситуации 198 Вольт
но часто в реальности бывает и 240 Вольт, и выше

haramamburu:
а разве сейчас стандарт не 230/400?

sergey_sav®:
Ну тогда пусть скачет +/-10%... от 207 до 253В
Последнее значение не особо нравится лампочкам накаливания...
нуифигсним

Roseer:
так лампочки и моргают , часть уже сменил  на светодиодные ,они не моргают