выбор стабилизатора для защиты оборудования и лампы накаливания часто перегорают
dcent25:
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 --- В начале апреля в утренние часы проскочило несколько скачков напряжения.
--- Конец цитаты ---
В большую или меньшую сторону?
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Пострадало два десятка видеокамер наблюдения, которые были ничем не защищены (питание через блок 220/12В). Причем что интересно, условно говоря, на фазе было установлено порядка 35 камер, а выгорели 21 штука.
--- Конец цитаты ---
Может ноль "гуляет"(плохой контакт,от ТП до потребителей)?
Вышли со строя БП или сами камеры?
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Вышестоящее руководство обязало установить стабилизаторы. Пофазно.
--- Конец цитаты ---
Что пофазно ,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Для справки: 3-х этажное здание, соответственно на каждом этаже своя фаза, потребляемая мощность на каждой из фаз составляет около 8 кВт,
--- Конец цитаты ---
Лучше завести на все этажи ,три фазы и разбросать их уже на этажах!
Да ! Кстати какое сечение кабеля до этажей?
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---
И еще. В этом здании ужас как перегорают лампочки!!! Чаще всего именно в момент включения. Установлены обычные накаливания, ЛИСМА. Поскольку средств нет вовсе, позволить установить экономки, а уж тем более светодиодные, я себе позволить не могу. Это для меня крайне серьёзный вопрос.... я с этими лампочками просто умаялся!
--- Конец цитаты ---
На каких этажах?
Скорее всего ,плохие контакты в выключателях и патронах,посмотрите пропай проводов на цоколе ламп.
Или как писали выше смените производителя.
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Для справки: с месяц назад совместно с сетевиками производился замер напряжения на клеммах на выходе с ТП. Были такие результаты: 236-241-238. По ПУЭ вроде как должно быть выше не более 5% и не ниже 10. То есть немного перебор. Но сетевики с этим не согласны, мол это нормально.
--- Конец цитаты ---
Замеры надо производить во время пиковых нагрузок , на входе на этажи .
--- Цитата: SOWA от 25.06.2016, 19:25:35 --- Может попробовать добиться понижения напруги на ТП от сетевиков?
--- Конец цитаты ---
Они никогда не пойдут на это !
Так как в конце линий,от ТП до потребителей ,напряжение просядет намного ниже нормы....
--- Цитата: SOWA от 25.06.2016, 19:25:35 ---Но стабилизатор все-же установить необходимо.
--- Конец цитаты ---
Не нужен, ни какой стабилизатор!!!
SOWA:
--- Цитата: Dcent25 от 26.06.2016, 01:17:30 ---В большую или меньшую сторону?
Неизвестно, скорее всего на повышение.
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Может ноль "гуляет"(плохой контакт,от ТП до потребителей)?
Вышли со строя БП или сами камеры?
Остальное оборудование не пострадало. Только камеры, в БП нет никакой защиты.
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Что пофазно,что сразу взять трехфазный,не имеет смысла! :)
Можно и так. Тогда на какую нагрузку брать?
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Лучше завести на все этажи ,три фазы и разбросать их уже на этажах!
Да ! Кстати какое сечение кабеля до этажей?
Питание и так заведено на второй этаж, установлен 3-х фазный счётчик, а дальше раскидано по одной фазе на каждый этаж.
Общий вводной кабель 16 мм2, алюминий. после группы автоматов на каждый этаж идет по 6 мм2 медь.
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---На каких этажах?
Скорее всего ,плохие контакты в выключателях и патронах,посмотрите пропай проводов на цоколе ламп.
Или как писали выше смените производителя.
На всех. Я уже указал, что практически везде керамика заменена на карболит, причем достаточно не давно- не более полугода. Выключатели не трогаются вообще, включение идет общим автоматом, группами так сказать.
--- Цитата: SOWA от 24.06.2016, 18:12:41 ---Замеры надо производить во время пиковых нагрузок, на входе на этажи.
Можно попробовать.
--- Цитата: SOWA от 25.06.2016, 19:25:35 ---Не нужен, ни какой стабилизатор!!!
Постойте-ка, т.е. как не нужен? А как по-Вашему тогда обеспечить защиту тем самым БП для камер наблюдения? И, к тому же, именно стабилизатор поможет выровнять напряжение на вводе на каждом этаже. Разве нет? Вопрос: какой и насколько брать?
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
dcent25:
--- Цитата: SOWA от 26.06.2016, 03:05:16 ---Постойте-ка, т.е. как не нужен?
как по-Вашему тогда обеспечить защиту тем самым БП для камер наблюдения?
--- Конец цитаты ---
Почитайте внимательно инструкции к БП ,там входные характеристики ,питающего напряжения разбросаны ,на очень большие пределы!
--- Цитата: SOWA от 26.06.2016, 03:05:16 --- И, к тому же, именно стабилизатор поможет выровнять напряжение на вводе на каждом этаже. Разве нет?
--- Конец цитаты ---
На вводе в дом....? Нет!
--- Цитата: SOWA от 26.06.2016, 03:05:16 --- Вопрос: какой и насколько брать?
--- Конец цитаты ---
Ищите причину выхода из строя видеокамер ,в другом ...!
P/S
Ответьте на вопросы заданные в посту №5 !
Иначе ,оказать Вам помощь, не возможно.....
aspid_das:
Стабик это хорошо, но дорого. Я бы подходил более избирательно. На ЛН поставить защиту типа "гранит", что увеличит их жизнь значительно.
На БП видеокамер лучше поставить бесперебойник с встроенным стабиком. Если поставить стабик на всю линию дорого - используйте
реле защиты от перенапряжения. Ну и конечно просмотреть проводку на предмет плохого контакта.
SOWA:
У всех "Гранитов" в характеристиках указано: напряжение на нагрузке не более 230В. В моем случае немного больше. Это существенный нюанс или допустимо?