Электрификация > Аварийная ситуация
Тухнет свет в гараже
rrsti:
Всем доброго времени суток! Сам в электрике не шарю, попробую описать проблему: работал в гараже, приборы включены как обычно: 4 лампы, вытяжка и болгарка. Вырубил болгарку-вырубилась и вытяжка следом (сама по себе). И лампы сначала начали мерцать, будто варит кто, а потом медленно сами по себе потухли. Лампочка на счетчике не горит. Ждешь минут 10, включаешь свет- горит, через полминуты начинает медленно угасать. Включаешь -выключаешь сразу же свет-вообще не загорается. Опять ждешь 10 минут-загорелся и медленно потух. Запаха горелой проводки нет, вход -выход тыкаю отверткой- ток есть. В чем может быть проблема?
igor:
вход-выход.где?тыкаешь отвёрткой?
dcent25:
--- Цитата: rrsti от 19.06.2016, 00:25:43 ---Всем доброго времени суток! Сам в электрике не шарю, попробую описать проблему: работал в гараже, приборы включены как обычно: 4 лампы, вытяжка и болгарка. Вырубил болгарку-вырубилась и вытяжка следом (сама по себе). И лампы сначала начали мерцать, будто варит кто, а потом медленно сами по себе потухли. Лампочка на счетчике не горит. Ждешь минут 10, включаешь свет- горит, через полминуты начинает медленно угасать. Включаешь -выключаешь сразу же свет-вообще не загорается. Опять ждешь 10 минут-загорелся и медленно потух. Запаха горелой проводки нет, вход -выход тыкаю отверткой- ток есть. В чем может быть проблема?
--- Конец цитаты ---
Если такая проблема ,только в вашем гараже ,смотрите вводную клеммную коробку ,к которой подключен ваш гараж .
rrsti:
--- Цитата: igor от 19.06.2016, 07:14:16 ---вход-выход.где?тыкаешь отвёрткой?
--- Конец цитаты ---
В сам счетчик. По логике как получается- ток приходит в счетчик, считается, уходит на гараж, а потом обратно в счетчик и далее в линию, так ведь? Не соображаю в электричестве совершенно! По факту получается- 4 провода на счетчик, на двух лампа в отвертке горит, на двух нет
igor:
приходит 2 провода,и выходит 2.Желательно проверить нагрукой выход.Возьмите контрольную лампу и проверьте вход-1-3 клемы на счётчике.И выход 2-4 клема.
Навигация
Перейти к полной версии