Автор Тема: Сработка УЗО при включении вилки в розетку  (Прочитано 15159 раз)

Оффлайн Electr0Master

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
    • E-mail
Добрый день, уважаемые коллеги и читатели! Столкнулся с интересной ситуацией и не нашел на неё ответ, в ходе поисков наткнулся на "интересные" статьи на сайтах сервисных мастерских по бытовой технике, но это в отдельной теме. И так, имеем четырех проводку при вводе в частный дом и отдельный контур заземления, имеем питание на розетке сан.узла через ВА 1р 20А Schnider "Домовой" и УЗО 2р 25А так же "Домовой". Куплена новая стиральная машинка: ВА и УЗО - ВКЛ., вставляем вилку в розетку и УЗО отключается, идем к щиту включаем УЗО - машинка работает, спокойно отрабатывает 1, 2, 3 в общем сколько надо циклов стирки и УЗО не отключается. Стирка окончена, вилка из розетки вытащена. Проходит время, возникает нужда опять устроить стирку. Вставляем вилку в розетку и вот тебе на... УЗО опять отключилось. Так же его включаю и вуа-ля... всё работает как надо. Что это такое? Статика, остаточный заряд конденсатора? Я понимаю, что критичного ничего нет, иначе УЗО бы не включалось, просто возник здоровый интерес понять и разобраться.
Уходя гасите всех!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...остаточный заряд конденсатора?...

Мне кажется да. Фильтр где конденсаторы стоят фаза-корпус, ноль-корпус.
Когда они разряжены, ток зарядки воспринимается, как утечка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

... вставляем вилку в розетку и УЗО отключается, идем к щиту включаем УЗО - машинка работает, спокойно отрабатывает 1, 2, 3 в общем сколько надо циклов стирки и УЗО не отключается. Стирка окончена, вилка из розетки вытащена. Проходит время, возникает нужда опять устроить стирку. Вставляем вилку в розетку и вот тебе на... УЗО опять отключилось. ... Что это такое? Статика, остаточный заряд конденсатора?
В машине есть сетевой фильтр ,с использованием  конденсаторов .Возможно что у вас уже есть, какой
то ток утечки ,не превышающий 10-30мА.
При включении вилки происходит заряд конденсаторов .
Эти токи суммируются и происходит срабатывание УЗО...
Попробуйте перевернуть вилку на 180 градусов ,в розетке.....

« Последнее редактирование: 06.06.2016, 19:56:54 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Electr0Master

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
    • E-mail
Просьбу с эксперементом передал человечку, обязательно проверит, будет результат отпишу
Уходя гасите всех!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ждем ! :)

Dcent25

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
а УЗО на какой ток утечки стоит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electr0Master

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
    • E-mail
а УЗО на какой ток утечки стоит?

УЗО на 30мА
Уходя гасите всех!

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
а УЗО на какой ток утечки стоит?

УЗО на 30мА

Интересно, а на другие нагрузки и вилки реакция другая?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electr0Master

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
    • E-mail
а УЗО на какой ток утечки стоит?

УЗО на 30мА

Интересно, а на другие нагрузки и вилки реакция другая?

На другие приборы УЗО не реагирует
Уходя гасите всех!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если фильтр имеет схему как на картинке, можно между точкой соединения конденсаторов и корпусом подобрать резюк,
уменьшая таким образом зарядный ток конденсатора.
электрофорум, форум электриков