Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

чуть не убило током

<< < (5/8) > >>

dcent25:

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
    Прошу у Вас совета
...мультиметром и меряю относительно своего нуля на смесители почти 120В. ... .
  Вызывал электриков ... сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  ...
 
--- Конец цитаты ---

 занулите все смесители  , ванну , трубы отопления.
Газовые не надо занулять.

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 1.отопление - металлические трубы, но они в стенах
 2.напряжение мерил так. один щуп мультиметра в свою розетку на ноль, другой щуп на смеситель
--- Конец цитаты ---

Интересно ,смеситель, по отношению труб отопления сколько покажет?
Или трубы отопления по отношению к рабочему нулю?

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 3.моя стиралка автомат, но в эти моменты полностью отключена от сети,
 5.автоматы пробовал отключать - эффекта ноль, да и от меня оно не может никак идти, все трубы пластиковые.
 
--- Конец цитаты ---

Что значит полностью?
Фото вашего щита где автоматы ,можете выложить!
 
 
--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 в том то и дело, есть подозрение на соседа у которого остались железные водопроводные трубы, на тот момент когда меня ударило током, я сразу пошел к нему, но он мне дверь не открыл, сказал что у него все нормально и показывать ничего не будет.
 
--- Конец цитаты ---

Сосед я так понял на четвертом этаже  и у него трубы металлические....
Возможно что ,этажом ниже соседа, тоже пластиковый стояк , и если сосед по занулял свои машины и водонагреватели на трубы...
 
--- Цитата: ssw от 25.05.2016, 11:10:52 ---
 а разве тогда это напряжение не было бы постоянно?
 
--- Конец цитаты ---

Напряжение  и ток ,будут постоянно ,но величина их будет разной.


--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 Прошу у Вас совета ...... Как вычислить кто этим ... занимается?
 
--- Конец цитаты ---

Вычислить не открывая ,квартиры нет возможности....

aspid_das:

--- Цитата: ssw от 26.05.2016, 15:43:25 ---ну нет у меня в щитке шины PE, дом построен более 20 лет назад

--- Конец цитаты ---

Все как на картинке, только без РЕ.

ssw:

--- Цитата: Dcent25 от 26.05.2016, 20:59:58 ---
--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
    Прошу у Вас совета
...мультиметром и меряю относительно своего нуля на смесители почти 120В. ... .
  Вызывал электриков ... сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  ...
 
--- Конец цитаты ---

 занулите все смесители  , ванну , трубы отопления.
Газовые не надо занулять.

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 1.отопление - металлические трубы, но они в стенах
 2.напряжение мерил так. один щуп мультиметра в свою розетку на ноль, другой щуп на смеситель
--- Конец цитаты ---

Интересно ,смеситель, по отношению труб отопления сколько покажет?
Или трубы отопления по отношению к рабочему нулю?

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 3.моя стиралка автомат, но в эти моменты полностью отключена от сети,
 5.автоматы пробовал отключать - эффекта ноль, да и от меня оно не может никак идти, все трубы пластиковые.
 
--- Конец цитаты ---

Что значит полностью?
Фото вашего щита где автоматы ,можете выложить!
 
 
--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 в том то и дело, есть подозрение на соседа у которого остались железные водопроводные трубы, на тот момент когда меня ударило током, я сразу пошел к нему, но он мне дверь не открыл, сказал что у него все нормально и показывать ничего не будет.
 
--- Конец цитаты ---

Сосед я так понял на четвертом этаже  и у него трубы металлические....
Возможно что ,этажом ниже соседа, тоже пластиковый стояк , и если сосед по занулял свои машины и водонагреватели на трубы...
 
--- Цитата: ssw от 25.05.2016, 11:10:52 ---
 а разве тогда это напряжение не было бы постоянно?
 
--- Конец цитаты ---

Напряжение  и ток ,будут постоянно ,но величина их будет разной.


--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---
 Прошу у Вас совета ...... Как вычислить кто этим ... занимается?
 
--- Конец цитаты ---

Вычислить не открывая ,квартиры нет возможности....



--- Конец цитаты ---

1. Занулять не хочу, должны понимать чем это может грозить.
2. говорил уже, что трубы отопления находятся в стенах, к ним нет никакого доступа
3.
 а)Полностью отключена это вода перекрыта, вилка стиралки из розетки вынута
б)
провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе, в ЖЭУ сказали что в 2018 году будет капремонт дома, тогда и сделают шину РЕ
4. Всего в доме 5 этажей.:
подвал - трубы металл
1 этаж - трубы пластиковые
2 этаж трубы пластиковые
3 этаж трубы металл
4 этаж трубы металлопластиковые (но там живет бабуля и у нее стиралки вообще нет)
5 этаж (моя квартира) трубы пластик

dcent25:

--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---1. Занулять не хочу, должны понимать чем это может грозить.
--- Конец цитаты ---
В чем тогда ваш вопрос?

--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---2. говорил уже, что трубы отопления находятся в стенах, к ним нет никакого доступа
--- Конец цитаты ---
Батареи тоже пластиковые?
Замер по отношению к ним ,,что нельзя сделать?


--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---3.
 а)Полностью отключена это вода перекрыта, вилка стиралки из розетки вынута
--- Конец цитаты ---
Отсюда напряжения нет!


--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---б)
провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе, в ЖЭУ сказали что в 2018 году будет капремонт дома, тогда и сделают шину РЕ
--- Конец цитаты ---
???


ssw:

--- Цитата: Dcent25 от 29.05.2016, 17:24:25 ---
--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---1. Занулять не хочу, должны понимать чем это может грозить.
--- Конец цитаты ---
В чем тогда ваш вопрос?

--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---2. говорил уже, что трубы отопления находятся в стенах, к ним нет никакого доступа
--- Конец цитаты ---
Батареи тоже пластиковые?
Замер по отношению к ним ,,что нельзя сделать?


--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---3.
 а)Полностью отключена это вода перекрыта, вилка стиралки из розетки вынута
--- Конец цитаты ---
Отсюда напряжения нет!


--- Цитата: ssw от 29.05.2016, 13:03:23 ---б)
провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе, в ЖЭУ сказали что в 2018 году будет капремонт дома, тогда и сделают шину РЕ
--- Конец цитаты ---
???

--- Конец цитаты ---
1.мой вопрос был еще в первом посте, как вычислить этого чудо умельца
2. батарей отродясь не было, дом панельный (хрущевка), отопление идет стояком от первого до пятого этажа и все эти стояки замурованы в стенах.

Навигация