Прошу у Вас совета
...мультиметром и меряю относительно своего нуля на смесители почти 120В. ... .
Вызывал электриков ... сказали что бы током никого не убило занулите все смесители ...
занулите все смесители , ванну , трубы отопления.
Газовые не надо занулять.
1.отопление - металлические трубы, но они в стенах
2.напряжение мерил так. один щуп мультиметра в свою розетку на ноль, другой щуп на смеситель
Интересно ,смеситель, по отношению труб отопления сколько покажет?
Или трубы отопления по отношению к рабочему нулю?
3.моя стиралка автомат, но в эти моменты полностью отключена от сети,
5.автоматы пробовал отключать - эффекта ноль, да и от меня оно не может никак идти, все трубы пластиковые.
Что значит полностью?
Фото вашего щита где автоматы ,можете выложить!
в том то и дело, есть подозрение на соседа у которого остались железные водопроводные трубы, на тот момент когда меня ударило током, я сразу пошел к нему, но он мне дверь не открыл, сказал что у него все нормально и показывать ничего не будет.
Сосед я так понял на четвертом этаже и у него трубы металлические....
Возможно что ,этажом ниже соседа, тоже пластиковый стояк , и если сосед по занулял свои машины и водонагреватели на трубы...
а разве тогда это напряжение не было бы постоянно?
Напряжение и ток ,будут постоянно ,но величина их будет разной.
Прошу у Вас совета ...... Как вычислить кто этим ... занимается?
Вычислить не открывая ,квартиры нет возможности....
1. Занулять не хочу, должны понимать чем это может грозить.
2. говорил уже, что трубы отопления находятся в стенах, к ним нет никакого доступа
3.
а)Полностью отключена это вода перекрыта, вилка стиралки из розетки вынута
б)
провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе, в ЖЭУ сказали что в 2018 году будет капремонт дома, тогда и сделают шину РЕ
4. Всего в доме 5 этажей.:
подвал - трубы металл
1 этаж - трубы пластиковые
2 этаж трубы пластиковые
3 этаж трубы металл
4 этаж трубы металлопластиковые (но там живет бабуля и у нее стиралки вообще нет)
5 этаж (моя квартира) трубы пластик