Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

чуть не убило током

(1/8) > >>

ssw:
Добрый день форумчане.
Прошу у Вас совета как выяснить кто чуть не убил моего сына током.
Ситуация такая: решили что пора нашему сыну(1,5 года) принять ванну. я пошел включил воду, попробовал температуру - все нормально. пошел за сыном. взял его на руки и собираюсь положить в ванну и тут что то мне захотелось еще раз проверить температуру воды которая набирается, вдруг меня ощутимо бъет током, кричу жене чтобы забрала сына, сам бегу за мультиметром и меряю относительно своего нуля на смесители почти 120В. Сразу оговорюсь что трубы у меня пластиковые, по стояку(водопроводному) только у одной квартиры остались металлические. При этом когда проверял мультиметром напряжение, слышно что у кого то по стояку слышен забор воды, то ли в стиралку то ли еще куда то. Такое уже было много раз, причем все происходит в веченее время. Вызывал электриков из ЖЭУ, пришли посмотрели, сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  >:(. Как вычислить кто этим не хорошим делом занимается?

dcent25:


--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---... Такое уже было много раз, причем все происходит в веченее время. Вызывал электриков из ЖЭУ, пришли посмотрели, сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  >:( . Как вычислить кто этим не хорошим делом занимается?

--- Конец цитаты ---
Отопление тоже пластик?
По отношению к чему проверяли напряжение с нулем?
Есть ли у вас стиральная машина  автомат и водонагреватель?
Есть электрические утепленные полы ?
Попробуйте отключить вводные автоматы и проверить напряжение ,может оно идет от вас.....

igor:
Хозяин квартиры виноват.за всё что в квартире отвечает хозяин.А для того что бы понять откуда напряжение,информации мало.

ssw:

--- Цитата: Dcent25 от 25.05.2016, 02:58:01 ---

--- Цитата: ssw от 24.05.2016, 16:07:58 ---... Такое уже было много раз, причем все происходит в веченее время. Вызывал электриков из ЖЭУ, пришли посмотрели, сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  >:( . Как вычислить кто этим не хорошим делом занимается?

--- Конец цитаты ---
Отопление тоже пластик?
По отношению к чему проверяли напряжение с нулем?
Есть ли у вас стиральная машина  автомат и водонагреватель?
Есть электрические утепленные полы ?
Попробуйте отключить вводные автоматы и проверить напряжение ,может оно идет от вас.....

--- Конец цитаты ---

1.отопление - металлические трубы, но они в стенах
2.напряжение мерил так. один щуп мультиметра в свою розетку на ноль, другой щуп на смеситель или на воду которая идет из смесителя
3.моя стиралка автомат, но в эти моменты полностью отключена от сети, водонагревателя нет.
4. утепленных полов нет
5.автоматы пробывал отключать - эффекта ноль, да и от меня оно не может никак идти, все трубы пластиковые.

aspid_das:
Если при отключении эл-ва в квартире проблема не уходит - жилец не виноват. Скорее всего причина в самовольной замене
металлических труб на пластик, что разрушает систему уравнивания потенциалов.
Писать заявление в УК, желательно с копией для себя.Они должны принять меры.