Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Электричество мешает слушать музыку?
igor:
Выдёргивать надо частотные провода.
Topmo3:
--- Цитата: Igor_34_rus от 17.05.2016, 23:01:45 ---Заземление в квартире есть, наверное ::). Дом 2010 года, в каждой розетке по три провода.
На удлинителе тоже есть... усики заземления :o
А вот на вилках приставки, зарядок и самих колонок нет. Есть только +/-.
а как можно проверить? есть китайский мультиметр...
приставку выдернул из питания гул остался
характер шума: монотонное гудение, похоже на работу вентилятора.
--- Конец цитаты ---
Кто Вам мешает отключить всё остальное ... может он сам по себе гудит ... мы при всем желании, никак не сможем угадать из за чего гул идет.
Потом подключайте по очереди ... так и определите, откуда помеха.
Igor_34_rus:
я думал есть что-то типа "выпримителя", уберегающего помехи
Родион:
--- Цитата: Igor_34_rus от 18.05.2016, 22:23:44 ---я думал есть что-то типа "выпримителя", уберегающего помехи
--- Конец цитаты ---
причин может быть тьма...: это и некачественный блок питания самой аудиосистемы и помеха в сети, и некачественный кабель, соединяющий источник звука с системой, и сам источник звука может фонить (сравните звучание от МР3 плеера, компьютера, телевизора, телефона не подключенного к зарядному и подключенного к зарядному)...
Если недалеко от дома есть предприятие или ведется стройка, то конечно в сеть может гнать помеху, котрая может влиять на качество звука, в таком случае можно поставить помехоподавляющий фильтр, что-то типа OP-230 и проверить..
А вообще, если я правильно понял шум равномерный низкочастотный и слышен когда музыка не играет - это скорее всего неправильная разводка питающей цепи в самом усилителе и отсутствие экранирования на усилительной части...
dcent25:
--- Цитата: Igor_34_rus от 17.05.2016, 23:01:45 ---Заземление в квартире есть, наверное ::) . в каждой розетке по три провода.
На удлинителе тоже есть... усики заземления :o
--- Конец цитаты ---
Возможно в розетка перепутаны местами нулевой рабочий и зануляющий провода.
Надо отключить вводные и отходящие автоматы и запитать ваш усилитель через длинную переноску от соседа.
Но это при условии что рабочий ноль ,в вашем щите, сидит на изолированном клемнике...