Здравствуйте.
Прошу помочь правильно организовать схему. Хочу навести порядок в щитке, насколько это возможно, заодно поставить дополнительную защиту.
Сейчас всё выглядит следующим образом (моя часть - слева на картинке во вложении, не понял, как прямо в сообщение картинки делать, извините).
- дом представляет собой 9-ти этажную панельку образца 1992г, проводка - алюминий.
- 2 старых автомата 1031м-2ухл4 на 16А (как я понял, без магнитных расцепителей, что не есть хорошо), они расходятся на зоны (зал + прихожая и санузел+кухня+спальня).
- есть такой ещё момент: на кухне установлена розетка, которая используется для подключения стиральной машины. подключаем только в неё, якобы там есть земля. но отдельного автомата на машину в щитке нет. как в этой розетке всё сделано - непонятно, надо вскрывать (есть сложности с кухонной плиткой, придётся расковыривать, чтобы "добыть" внутренности розетки).
-фото не самое подробное, но дальше в щиток сам не полезу. просто хочу заранее заказать и купить необходимое.
-счётчик меняли несколько лет как, вот на нём почему-то постоянно горит индикатор "земля", если включены обе группы. отключив одну из них, индикатор тухнет. что это значит? счётчик - меркурий 203.1
Что хочу сделать: установить реле напряжения (кстати, есть ли в нём смысл?) РН-113 и добавить УЗО (гложат сомнения по поводу странной кухонной розетки, куда стиралку подключаем).
Как я понял, требуется следующее:
- закупить DIN-рейку для монтажа в щитке нового оборудования
- вместо ручного "рычага-автомата" (не знаю, как эта штука правильно называется) - взять вводной автомат (1 или 2 полюсный?) 32А?
- далее - пойдёт реле РН-113
- от реле - 2 новых автомата (уже есть ABB SH201L) на 16А
- куда тут впихнуть УЗО? и нужно ли? насколько понимаю, достаточно защитить группу, где стоит стиралка. в этом случае УЗО - после одного из автоматов на 16А, УЗО на 30mA?
- нужны ли какие-нибудь готовые заводские переходники-провода-перемычки, чтобы соединить автоматы с реле и т.д. - и если да, какие взять?
Вообще, всё ли правильно я описал, может, есть какие-то критические замечания или неточности?
Буду рад совету!