Электрификация > Общий электротехнический форум

3 фазы или одна

(1/2) > >>

Segejs:
Здраствуйте хотел спростить про трехфазное напряжение
Вот у меня в хозяйстве имеется термованна для ваакумации сыра.
К сожалению схема потеряна.
В ванне стояли три тена (или правельно - патронные нагреватели) которые нагревали 50 л воды.
Нагревом управлял термостат
Тены подключались трех фазно
Я не знаю их мощность Но тены были маленькие 15 см
Три тена сгорело Их выкинули
Поставили мощные  по 30 см.
Но поставили только два. Потому что через 10 20 мин вода уже кипит.
Вопрос такой
Так как стоит только два тена то  одна фаза не загружена
А вообще для чего садят тены на 3х фазное напряжение
Могули я просто подключить два тена в параллель и посадить на однофазный автомат
Удалив трехфазный контактор который постоянно заливает водой
Или даже перенести контактор на стенку но все равно подавать на него одну фазу. Через автомат 16А
Не думаю что там больше ток.
Какая разница?
Трехфазное наряжение мощнее что ли?
Хотелось бы услышать грамотный ответ.
Спасибо
   Вот еще нарисовал рисунок схему.
http://s017.radikal.ru/i401/1604/cf/786490406896.gif

dcent25:

--- Цитата: Segejs от 28.04.2016, 01:06:45 ---...Хотелось бы услышать грамотный ответ.
--- Конец цитаты ---
Трехфазная система питания
потребителей электро­энергии


P/S
Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. Учеб. для учащ. не электротехн. спец. техникумов. — М.: Выш. шк., 2004. — 367 с.

Segejs:
Спасибо.
Но хотелось бы узнать вот что.
2 фазы загружены
Одна нет.
Получается нарушение симметричной нагрузки
Каков же тогда выигрыш в мощности?
Тогда может целесообразнее посадить все на одну фазу.
Я не электрик по образованию.
Поэтому мне это трудно понять.

dcent25:

--- Цитата: Segejs от 28.04.2016, 01:35:29 ---2 фазы загружены
Одна нет.Получается нарушение симметричной нагрузки...
--- Конец цитаты ---

Какое соединение тэнов,звезда или треугольник?


--- Цитата: Segejs от 28.04.2016, 01:35:29 ---Каков же тогда выигрыш в мощности?
--- Конец цитаты ---

Питание по двум фазам ..
Мощность трехфазного переменного тока.



--- Цитата: Segejs от 28.04.2016, 01:35:29 ---Тогда может целесообразнее посадить все на одну фазу.
--- Конец цитаты ---

Не целесообразно!
Увеличите ток!
Перекосите(разные напряжения и как следствие,токи) фазы в сети ...
Будет гореть и плавиться изоляция проводов.
Будет выбивать защита(автомат)!


--- Цитата: Segejs от 28.04.2016, 01:35:29 ---Я не электрик по образованию.
Поэтому мне это трудно понять.
--- Конец цитаты ---

Основы электротехники

Segejs:
Спасибо
Соединение тенов- звезда
1 выкинут
Ну я уже понял ответ.
Если все на одну посадить то перекос еще больше будет.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии