Электрификация > Общий электротехнический форум
Горят двухфазные светильники
Sawyer 220 V:
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
electro:
--- Цитата: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 06:29:57 ---Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
--- Конец цитаты ---
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз
Sawyer 220 V:
--- Цитата: electro от 15.04.2016, 07:10:21 ---
--- Цитата: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 06:29:57 ---Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
--- Конец цитаты ---
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз
--- Конец цитаты ---
все ровно 24А на фазу
electro:
--- Цитата: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 07:39:37 ---все ровно 24А на фазу
--- Конец цитаты ---
имелось ввиду напряжение, а не ток
хотя сила тока тоже косвенно говорит об стабильности напряжения
dcent25:
Скорее всего заниженное напряжение (
--- Цитата: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 06:29:57 ---Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
--- Конец цитаты ---
При включении группы двухфазных светильников ,происходит просадка напряжения(пусковыми токами) ,что приводит к нестабильной работе запускающего устройства .При трехфазном включении это может сказываться меньше ,или количество, трехфазных светильников,в группе меньше .От просадки напряжения , можно попробовать избавиться ,разбив группы двухфазн. св на разные фазы ,или разбить их включение реле времени ,чтобы они не включались одновременно.
P/S
Светильник ЖСП 64-600-002 для теплиц "Флора"
с электронным балластом.
Инструкция по эксплуатации. (Паспорт)
Светильник с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), без лампы, мощность 600Вт, электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) с управлением мощности лампы по существующим силовым проводам. К светильнику подойдет лампа ДнаЗ Super 600. Освещает площадь до 6кв.м.
Выключение ламп должно производиться не ранее, чем через 5 минут после их зажигания. Повторное зажигание ламп должно производиться не ранее, чем через 3 мин.после их выключения.