Автор Тема: Горят двухфазные светильники  (Прочитано 7017 раз)

Оффлайн Sawyer 220 V

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Sawyer 220 V - ученик
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #1 : 15.04.2016, 07:10:21 »
Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Sawyer 220 V

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Sawyer 220 V - ученик
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #2 : 15.04.2016, 07:39:37 »
Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз

все ровно 24А на фазу
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #3 : 15.04.2016, 07:57:24 »
все ровно 24А на фазу
имелось ввиду напряжение, а не ток
хотя сила тока тоже косвенно говорит об стабильности напряжения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #4 : 15.04.2016, 12:43:00 »
Скорее всего заниженное напряжение (
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
При включении группы  двухфазных светильников ,происходит просадка напряжения(пусковыми токами) ,что приводит к нестабильной работе запускающего устройства .При трехфазном включении это может сказываться меньше ,или количество, трехфазных светильников,в группе меньше .От просадки напряжения , можно попробовать избавиться ,разбив группы двухфазн. св на разные фазы ,или разбить их включение реле времени ,чтобы они не включались одновременно.




P/S
Светильник ЖСП 64-600-002 для теплиц "Флора"
с электронным балластом.
Инструкция по эксплуатации. (Паспорт)

Светильник с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), без лампы, мощность 600Вт, электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) с управлением мощности лампы по существующим силовым проводам. К светильнику подойдет лампа ДнаЗ Super 600. Освещает площадь до 6кв.м.
Выключение ламп должно производиться не ранее, чем через 5 минут после их зажигания. Повторное зажигание ламп должно производиться не ранее, чем через 3 мин.после их выключения.
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 16:10:47 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #5 : 15.04.2016, 13:08:18 »
технические характеристики
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 16:11:54 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #7 : 15.04.2016, 15:42:21 »
технические характеристики
Стг'анные ТХ ... утверждается, что пускового тока нет ... но при пуске на короткое время будет ток в 60_раз больше номинального.  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #8 : 16.04.2016, 23:57:01 »
Все правильно, у любого электронного балласта имеется бросок тока при зарядке электролитического конденсатора выпрямителя сетевого напряжения. То же самое у любой экономки КЛЛ и большинства LED ламп (тех, что с преобразователем, а не просто гасящим конденсатором и выпрямителем).
электрофорум, форум электриков