Автор Тема: греется автомат в РП  (Прочитано 10866 раз)

Оффлайн Валерий Карелин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Валерий Карелин - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер
греется автомат в РП
« : 12.04.2016, 15:32:54 »
Добрый день. Ситуация такая.... От тп 630 ква отходят три кабеля вббшв сечением 50мм2 длинной 150м, проложенных в траншее по территории предприятия к распределительным щитам в разные помещения. На  концах  двух концах кабеля установлены автоматы ВА 57-35 250А, на третем шнайдер 160А. При фактическом токе нагрузки в 120-130А автоматы начинают греться. С чем это может быть связано? Потери в кабеле составляют меньше 10%. Потери напряжения на контактах нет. Наконечники перепрессовывали   кабель не греется. Качество автоматов среднее, хотя грешить больше не на что.   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: греется автомат в РП
« Ответ #1 : 12.04.2016, 17:24:02 »
1.Ток пофазно меряли?
2.Чем меряли температуру кабеля?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: греется автомат в РП
« Ответ #2 : 12.04.2016, 23:02:10 »

.... На  концах  двух концах кабеля установлены автоматы ВА 57-35 250 А, на третьем шнайдер 160 А. При фактическом токе нагрузки в 120-130 ... автоматы начинают греться. С чем это может быть связано?...
Может Солнце греет( на  авт.,или шкаф где они установлены,попадают прямые солнечные лучи) .....
...Наконечники перепрессовывали   кабель не греется. Качество автоматов среднее, хотя грешить больше не на что.   
Необходимо проверить переходное сопротивление ,подвижных контактов ,автоматов(микроомы).
Ложных срабатываний автоматов, не было?
« Последнее редактирование: 13.04.2016, 04:41:39 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: греется автомат в РП
« Ответ #3 : 13.04.2016, 07:38:24 »
подобное и у нас происходит, автоматы довольно качественные Siemens, грешим на характер нагрузки
много двигателей, также есть с частотными преобразователями

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: греется автомат в РП
« Ответ #4 : 13.04.2016, 10:45:24 »
подобное и у нас происходит, автоматы довольно качественные Siemens, грешим на характер нагрузки
много двигателей, также есть с частотными преобразователями
Не приятная ситуация, обычно заканчивается заменой АВ. Для себя в таких случаях определил такой порядок выявления причины:
1.Замер токов по фазно и токов на нулевом проводнике
Проверка контактов, протяжка, замена наконечников.
2.При перекосе  фаз- распределение нагрузки.
3.Проверка нулевого проводника, качества соединений.
4. Если не помогло - грешим на характер наргрузки :) В некоторых случаях говорят( и в госте прописали) помогает увеличение сечения нулевого проводника. ;)
Бывают и "коственные" причины нагрева линии- пускатели и контакторы, автоматы пуска и защиты двигателя, тены и др.нагревательны элементы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: греется автомат в РП
« Ответ #5 : 13.04.2016, 11:34:42 »
на котле 24Квт.горит постоянно АВ,и если увеличить сечение ноля это вылечится?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий Карелин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Валерий Карелин - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер
Re: греется автомат в РП
« Ответ #6 : 13.04.2016, 11:43:53 »
Перекосов по току нет. макс 2А. Нагрузка потребителей фиксированная. Контакты протянуты. Тут два решения по моему.... малое сечение кабеля или некачественные автоматы. На подстанции кабель вовсе холодный как и автомат мощностью 320А. В шкафу греются жилы вероятно непосредственно от аввтоматов. На самом деле судя по таблицам длинны и сечения, вроде получается что сечение под занижено так как планируется увелечение нагрузки где то до 300А. И что же будет тогда?! Руководитель уверяет что все в норме, я так не думаю..... Вот и думай что делать.... в воротить сразу автоматы 320А и закрыть глаза или еще голову по ломать. У кого какие автоматы стоят на предприятиях? По поводу не вентилируемого шкафа тоже думал.... Это исправит ситуацию не думаю не кардинально. Была мысль по поводу низкого напряжения оно и вправду было низковато, но пока раздумывали было отключение по высокой аварийное, видимо там после ревизий прибавили...... Линейное фазное в норме перекосов нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: греется автомат в РП
« Ответ #7 : 13.04.2016, 12:55:01 »
на котле 24Квт.горит постоянно АВ,и если увеличить сечение ноля это вылечится?
Если у тебя
Цитировать
Если доля третьей гармоники превышает 33%, необходимо увеличить площадь поперечного сечения нейтрального проводника .     Примечание  - Приведенный уровень гармоник встречается, например, в установках с IT технологией.
     
Валерий Карелин
Цитировать
вроде получается что сечение под занижено так как планируется увелечение нагрузки где то до 300А. И что же будет тогда?! Руководитель уверяет что все в норме, я так не думаю.....
50 мм.кв на 300А :o :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: греется автомат в РП
« Ответ #8 : 13.04.2016, 14:38:06 »
от такого типа стоят там ,где особых пусковых токов нет https://keaz.ru/catalog/automat/ae20 (эти на моей памяти сами не летели,несколько были разбиты бухими людьми)
от такого типа на освещении, и прочих свистелках-пукалках  https://keaz.ru/catalog/automat/ap50b (по электрической части не летели, кнопки ломались) , и вот такие  http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773   (оригинальные не летели, а вот поделки- ломаются только в путь)

Вопрос-а что значит греются? если до 70 градусов- и в рот его *****, а вот если больше-плохо. Ещё влияет охлаждение-  насколько хорошая вентиляция у них?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Валерий Карелин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Валерий Карелин - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер
Re: греется автомат в РП
« Ответ #9 : 13.04.2016, 15:27:03 »
На самом деле вопрос хороший. По тепловой не выбивает значит вроде как все в порядке. Шкафы герметичные наружные IEK. Вот продумываю вопрос об устройстве декоративной накладки с кулером что бы вентиляция была.