Автор Тема: греется автомат в РП  (Прочитано 10663 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: греется автомат в РП
« Ответ #10 : 13.04.2016, 15:29:09 »
вот в гермеичном то и греется. Температура их какая?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Валерий Карелин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Валерий Карелин - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер
Re: греется автомат в РП
« Ответ #11 : 13.04.2016, 15:34:58 »
ну порядка 60-70 при токе в 120А хотя мощность автомата 250А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: греется автомат в РП
« Ответ #12 : 13.04.2016, 16:05:38 »
многовато. Точно 60-70? чем мерили?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: греется автомат в РП
« Ответ #13 : 13.04.2016, 17:16:43 »
Оставьте приоткрытой крышку вашего ,герметичного
шкафа, и последите за температурой автомата.Кулер, это лишняя пыль,в вашем герметичном шкафу,тогда,лучше,просто просверлить отверстия вверху и внизу.,шкафа

Dcent25

Оффлайн Валерий Карелин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Валерий Карелин - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтер
Re: греется автомат в РП
« Ответ #14 : 13.04.2016, 19:16:57 »
снизу отверстия с верху кулер на выдув.... пыль так и так соберется, температуру измерил свечкой ;). Перометр показывает показывает 8)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: греется автомат в РП
« Ответ #15 : 13.04.2016, 22:45:29 »


... хотя мощность автомата 250А
... температуру измерил свечкой ;) . Пирометр показывает показывает 8)
Да Вы шутник ,однако! :)
Фото ваших щитов в открытом виде пожалуйста выложите......
Может проблема надуманная ,нагрев это -нормальный режим работы по технич. данным, автомата?


 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота над уровнем моря не более 2000 м. Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ3. Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 С: Степень загрязнения среды – 3 по ГОСТ Р 50030.1. Механические воздействующие факторы по группе М3 ГОСТ 17516.1. Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90 .






P/S

...установлены автоматы ВА 57-35 250А, ... При фактическом токе нагрузки в 120-130А автоматы начинают греться...

Выключатели автоматические серии ВА57


Может нагрев идет от катушки привода....

« Последнее редактирование: 14.04.2016, 01:47:52 от Dcent25 »

Dcent25