У нас новый не заселённый многоквартирный дом, стоят дифавтоматы 6А и 16А электронные. После проверки лабораторией перед сдачей квартир владельцам оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
Во-первых ... судя по не грамотному (
электрически), вопросу, Вы явно не электрик, по этой причине, есть сомнение, что поймете ответ ... скорее всего у Вас на выходе диффов (
в отключенном состоянии), имеется не ток 160А (
ампер), а напряжение 160В (
вольт).
Во-вторых ... по сути "причина" - мы не знаем ...
чем,
как и
относительно чего были произведены измерения.
Предположу, что эта напруга, следствие того, что они электронные. Попробуйте повторить замер при включенной нагрузке (
дифы оставить выключенными).