Тут личное мнение не роляет... И не логику включать надо, а физику, металловедение и электрохимию, если уж очень хочется... А можно просто открыть нормативы.
Тех. циркуляр "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
соединения заземляющих электродови защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;
п. 1.7.139. ПУЭ (вырезка и без всяких имхо)
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
"Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите." (взамен СН 102-76)
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
Кстати, о птичках... тоже самое и в "Нормах устройства сетей заземления" от 2002г
8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
Битумный лак на глубине 0.5 метра ,не спасет ни от влаги ни от механических повреждений.Осадки ,изменение температуры (зима .лето .осень),уже в первый год ,а то и месяцы разрушит целостность покрова лака ,а дальше как всегда......Появившиеся микротрещины в лаке ,будут в дальнейшем способствовать сохранению влаги(раствора солей) ,и ускорять процесс разрушения покрытия и самих сварочных швов. Это что касаемо логики.
Инструкция и тех циркуляр ,это не норматив и носит рекомендательный характер.
" а включать физику, металловедение и электрохимию,"то получится что в месте защиты швов битумным лаком, коррозия съест метал намного быстрее чем без покрытия(влага в микротрещинах ) ,особенно быстро(чем незащищенные) разрушатся участки близкие к месту сварки и покрытые битумн. лаком....
Так что смысл есть подумать ....
Может действительно сделать как предложил
aspid_das...Чтобы гарантированно избежать коррозии необходимо перекрыть доступ влаге. Сделайте муфту, как на кабель.
Из подручного материала форма вокруг соединения и заливаете расправленный гудрон или компаунд.
.
P/S
Почему электроды соединяют под землей на 0.5м ? Вывели их наружу сварили и крась хоть каждый месяц гудроном, мастикой и другой хренью.....