Десять автоматов ,а уходящих рабочих нулей ,только три....
с нулевой колодки уходит три провода (линии), потому как они запитаны от однополюсных автоматов
а остальные нули сидят на дифференциальных автоматах сразу, они двухполюсные
Если внимательнее посмотреть,то однополюсных автоматов тоже три....
всего однополюсных автоматов пять штук, на двух питание кондиционеров, на трех группы освещения по комнатам, плюс одна группа сан.узлы на диф.автомате
Я и говорю много дифов.Весь мозг ему выпьют.А как же 1 автомат ,1 линия?Зачем 2 линии в один?
слишком много групп сделали, а щиты максимум подошли такие, иначе вообще получилась бы подстанция и стенка могла бы рассыпаться
пришлось некоторые группы объединять, поэтому несколько соединений по две линии в один автомат
Если после дифа,только один потребитель то вроде,все ясно..Но тогда какой жмут кабелей уходит со щита ?Космический корабль получился.
да получилось не мало, по потолку ушло линий около 20, на кухню через шахту напрямую 6 линий (позже подробнее напишу)
Количество дифов нисколько не удивляет, коль заказчику так надо.
а заказчику не понятно, что нужно, проект кухни выбирал полгода
Выбор бренда тоже не вызывает негатива, ибо "березовский" кошелёк имеется не у всех.
бренд автоматов определился исходя из наличии в городе линейки выбора
Единственно... шинку РЕ можно было взять побольше и не пихать по 2 провода под винт, но не смертельно. Да и чуток причесать проводочки отходящие...
с этим полностью согласен, может потом, когда маляры, штукатуры, сантехники и прочие уйдут, отключать каженный раз проблематично
щит установлен на стене смежной с этажной щитовой, все кабеля спускал с потолка через электротехническую шахту
все дары в щитовой заполнял силиконом, чтобы не было сквозняка