Друзья, А вот если розетки в квартире не имеют заземления, как его можно организовать? (дом старый, хрущёвка)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Друзья, А вот если розетки в квартире не имеют заземления, как его можно организовать? (дом старый, хрущёвка)

можно подключится к металлоконструкции здания в стене, но предварительно проверить его соединение с землей
можно при помощи контрольной лампы http://electro.narod.ru/information/tool_5.htm
один щуп на фазу, другой на металлоконструкцию, если загорится вам счастье привалило

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн d1813

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • d1813 - ученик
    • E-mail
Друзья, А вот если розетки в квартире не имеют заземления, как его можно организовать? (дом старый, хрущёвка)

можно подключится к металлоконструкции здания в стене, но предварительно проверить его соединение с землей
можно при помощи контрольной лампы http://electro.narod.ru/information/tool_5.htm
один щуп на фазу, другой на металлоконструкцию, если загорится вам счастье привалило

 А к отопительной батарее нельзя?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн степаныч

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • степаныч - ученик
    • E-mail
Батарея и водопровод это самое оно. Фазу с разетки ноль на водопровод и счетчик умер (забыл как считать усли нет контура)  Ну а если контур есть то он тебе и нужен. Извените у меня внуку сегодня 3 года. А по теме накой ляд нужно заземление? Поставь в проблему УЗО или на ввод и будет тебе счастье ,или просто занули землю.                         
электрофорум, форум электриков

Оффлайн d1813

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • d1813 - ученик
    • E-mail
Батарея и водопровод это самое оно. Фазу с разетки ноль на водопровод и счетчик умер (забыл как считать усли нет контура)  Ну а если контур есть то он тебе и нужен. Извените у меня внуку сегодня 3 года. А по теме накой ляд нужно заземление? Поставь в проблему УЗО или на ввод и будет тебе счастье ,или просто занули землю.                         
Просто сейчас много эл. проборов имеют вилку с заземлительным контактом, вот и думаю, не спроста же это. Недавно стиральная машина стала на корпус током щекотать. Страшно...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А к отопительной батарее нельзя?

нет к отоплению и водопроводу нельзя, иначе электрокоррозия металла превратит вашу трубу в сито

Цитировать
Просто сейчас много эл. проборов имеют вилку с заземлительным контактом, вот и думаю, не спроста же это. Недавно стиральная машина стала на корпус током щекотать. Страшно...
так вот и заземлите только вашу стиральную машину, а в примитивных мерах переверните вилку в розетке

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
А к отопительной батарее нельзя?
К инженерным коммуникациям(водопровод, отопление) нельзя. УЗО должно быть обязательно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн d1813

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • d1813 - ученик
    • E-mail
А к отопительной батарее нельзя?
К инженерным коммуникациям(водопровод, отопление) нельзя. УЗО должно быть обязательно.
Извиняюсь за необразованность, а УЗО - это что?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
УЗО - устройство защитного отключения
ВД - выключатель диференциальный
ВДТ - выключатель диференциального тока
УДТ - устройство диференциального тока
это все как бы одно и то же.
ВД 1-63 ИЕК
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО (РФ).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
нет к отоплению и водопроводу нельзя, иначе электрокоррозия металла превратит вашу трубу в сито
Цитировать
Это запрещено, еще соседей поубивают.
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 23:23:10 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн d1813

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • d1813 - ученик
    • E-mail
УЗО - устройство защитного отключения
ВД - выключатель диференциальный
ВДТ - выключатель диференциального тока
УДТ - устройство диференциального тока
это все как бы одно и то же.
ВД 1-63 ИЕК
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО (РФ).

Автомат что-ли? Так у меня на стиральную машину стоит такой. Он же от короткого замыкания. А в моём случае фаза массирует на корпусе. Боюсь, что меня может током убить раньше, чем отключит автомат.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Автомат что-ли?
Автоматический выключатель это другое.
Вкратце УЗО сравнивает ток в L и N, если разница достигает порога срабатывания (10-30 мА), УЗО срабатывает - защищая тем самым человека. Ссылка по УЗО есть, там много инфы.

Тут посмотри видео.
Устройство защитного отключения
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 23:35:53 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
Цитировать
Автомат что-ли? Так у меня на стиральную машину стоит такой. Он же от короткого замыкания. А в моём случае фаза массирует на корпусе. Боюсь, что меня может током убить раньше, чем отключит автомат.
  Машинку в ремонт , сделаешь заземление  без УЗО когда нибудь, сгоришь от "стиралки" .
 Сделаешь заземление и поставишь УЗО, все ровно  машинку в ремонт , УЗО будет отлючать "стиралку" , так как имеется пробой на корпус.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Друзья, А вот если розетки в квартире не имеют заземления, как его можно организовать? (дом старый, хрущёвка)
Посмотри под ванной - обычно она заземлена на арматуру панелей через торчащий из стены штырь. Но УЗО всё равно желательно!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
]Посмотри под ванной
Нечего там смотреть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
]Посмотри под ванной
Нечего там смотреть.
А если внимательно? И не тебе, а d1813-му.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
один щуп на фазу, другой на металлоконструкцию, если загорится вам счастье привалило
Или счастье привалило соседу, держащему в этот момент другой конец "металлоконструкции"!
А в моём случае фаза массирует на корпусе. Боюсь, что меня может током убить раньше, чем отключит автомат.
Если фаза "массирует" корпус, то не стоит им мешать, а то "может током убить раньше, чем отключит автомат".

Или тяните "землю" отдельной жилой от щитка или от вновь устроенного (забитого) контура во дворе, или полный ремонт в квартире с заменой всей проводки на трёхжильную (опять же: тянуть "землю" третьей жилой от щитка или от вновь устроенного (забитого) контура во дворе).
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
А если внимательно? И не тебе, а d1813-му.
Тем более.
электрофорум, форум электриков