Электрификация > Аварийная ситуация
HELLP!!!! прошу знатаков помощи!!!!
aleks55.5.55:
АВ стоит на 3×40 ампер, да его не меняли давно.
igor:
Прям клещами тянуть приходится.Точней про АВ.Какой по класу?
dcent25:
--- Цитата: aleks55.5.55 от 26.03.2016, 13:55:23 ---Доброго времени суток, внесу ясность, двигатель соединен по системе треугольник, мощности 15 кВт, крутит водопроводный насос, замыкание в кабеле только по одной фазе, остальные две нормальные, проверял мегомметром на 1000 Мом.
--- Конец цитаты ---
Проверте механику насоса может сальники сильно туго набиты
Прикройте задвижку на входе или выходе насоса.Это позволит уменьшить пусковой ток.В крайнем случае замените автомат на более высокий ток.
igor:
--- Цитата: Dcent25 от 27.03.2016, 14:48:00 ---
--- Цитата: aleks55.5.55 от 26.03.2016, 13:55:23 ---Доброго времени суток, внесу ясность, двигатель соединен по системе треугольник, мощности 15 кВт, крутит водопроводный насос, замыкание в кабеле только по одной фазе, остальные две нормальные, проверял мегомметром на 1000 Мом.
--- Конец цитаты ---
Проверте механику насоса может сальники сильно туго набиты
Прикройте задвижку на входе или выходе насоса.Это позволит уменьшить пусковой ток.В крайнем случае замените автомат на более высокий ток.
--- Конец цитаты ---
Зачем что то перекрывать?Судя по всему там АВ уже еле дышит.
dcent25:
--- Цитата: igor от 27.03.2016, 14:56:00 --- Зачем что то перекрывать?
--- Конец цитаты ---
... ???
--- Цитата: Dcent25 от 27.03.2016, 14:48:00 ---...Прикройте задвижку на входе или выходе насоса.
Это позволит уменьшить пусковой ток...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: igor от 27.03.2016, 14:56:00 ---Судя по всему там АВ уже еле дышит.
--- Конец цитаты ---
При треугольнике на двигателе и такой мощности ,автомат 40А,с классом "В" может и отрабатывыть при пуске,поэтому его необходимо или заменить на автомат с более высоким классом ,или на на на автомат на больший ток..
Ответа на класс автомата, мы так и не получили.
P/S
B – выдерживает пусковые токи в 3-5 раз превышающие номинальный.
С – выдерживает пусковые токи в 5-10 раз превышающие номинальный.
D – выдерживает пусковые токи в 10-12 раз превышающие номинальный.
Навигация
Перейти к полной версии