Автор Тема: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)  (Прочитано 19700 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Не убедили!
Что автоматические выключатели служат только ,для защиты проводки!!!
« Последнее редактирование: 02.04.2016, 00:22:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Алкоголь не потребляю если что.Оскорбить ни кого не хотел.На счёт предмета спора-мозг включи.Если замкнул двигатель холодильника и по какой либо причине не сработали реле на нём,сработает АВ защищая провод от перегруза.Что по факту получилось?Сгоревший холодос и целая линия.Что защитил АВ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Не убедили! ;D
Для того, чтобы так говорить, надо иметь свои аргументы ... и которые надо приводить в обсуждении.
Если их нет ... значит нет знаний, тогда уместнее говорить слова, "верю" или "не верю".  :)

з.ы. КСТА ... тоже не пьющий! Разве что по большим событиям ... родственники заставят ... своего, домашнего вина.  :D
« Последнее редактирование: 01.04.2016, 16:12:20 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Согласен что основная функция автомата ,защита питающей линии,которая находится,за ним.Так же,этот автомат,защищает питающее РУ,РЩ,РШ,к которому подключена линия,после этого автомата.
Теперь к другим потребителям...Для чего вообще нужны все эти РУ ,автоматы...для работы эл.оборудования  , и если защиты автоматами не будет ,или она неисправна ,то при аварийных режимах сети(кз,просадка напряжения,обрыв,отгорание фазы,...) ,выход из строя одного из потребителей помле автомата, повлечет за собой выход из строя других потребителей ,подключенных к автомату.
Так что не верю!!
Насчет агументов и знаний...!
Номативы на котрые ссылась выше,имеют узконаправленые направления.

 P/s
Если кого задели,мои посты,—приношу извинения!!:-)
« Последнее редактирование: 02.04.2016, 00:22:59 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Ему про фому,он про ерёму.Для защиты от того что ты перечислил,есть свои приборы защиты.У АВ своя функция,перед ним тоже защищённая линия со своим способом защиты(АВ,вставка плавкая и так далее по повышению)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Так о чем тогда гутарим то.....? :)



...Для защиты от того что ты перечислил,есть свои приборы защиты.

Об автоматах....(перегруз,отсечка,и т.д.)
У АВ своя функция,перед ним тоже защищённая линия со своим способом защиты(АВ,вставка плавкая и так далее по повышению)

О селективности...(чтобы не гасла секция,или не пропадала  магистральная фаза, от кз в выключателе света ....)




P/S
   Автоматические выключатели (выключатели, автоматы) являются коммутационными электрическими аппаратами, предназначенными для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.), а также для нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки).
   Функции автоматических выключателей обосновывают их частое применение как защиту устройств автоматики, что связано необходимостью защиты приборов и механизмов высокой стоимости, применяющихся в различной автоматике, начиная от простых автоматических пусков двигателя насоса и заканчивая сложными и масштабными производственными процессами, где защищая автоматику и оборудование, аппараты защиты (автоматы) препятствуют значительным, а иногда и невосполнимым потерям как в производительности процесса, так и в технологическом оборудовании.

« Последнее редактирование: 02.04.2016, 01:40:35 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Вот не смог пройти мимо обсуждения, и хочу внести своих пять копеек. Полностью солидарен, есть масса оборудования которое не защищено своей автоматикой, и защита от перегруза обеспечивается АВ. Номиналы АВ для установки прописываются в тех. документации.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Полностью солидарен,
С чем или кем?
... есть масса оборудования которое не защищено своей автоматикой, и защита от перегруза обеспечивается АВ...
Защита чего ... автоматы выбираются по сечению (пропускной способности тока) проводов ... сечение проводов подбирается по мощности оборудования (с запасом!).
Номиналы АВ для установки прописываются в тех. документации.
Там же пишется и сечение ... эти величины взаимосвязаны.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Полностью солидарен,
С чем или кем?
... есть масса оборудования которое не защищено своей автоматикой, и защита от перегруза обеспечивается АВ...
Защита чего ... автоматы выбираются по сечению (пропускной способности тока) проводов ... сечение проводов подбирается по мощности оборудования (с запасом!).
Номиналы АВ для установки прописываются в тех. документации.
Там же пишется и сечение ... эти величины взаимосвязаны.
Я так понимаю Вы снова планируете играть в термины? Если да то я играть в это не буду. Вот Вам несколько примеров , скажем так из практики, АВ с характеристикой D   замечательно ставятся в шкафы управления, и защищают двигатели бисерных машин, с ТЯЖЕЛЫМИ условиями пуска. Часто когда еденица оборудования не запускается у нас на заводе, при открытии шкафа чаще отработает АВ по перегрузу чем ТР, которому требуется больше времени. Есть еще такая штука, почти АВ, многие называют мотор-защита, просто добавлена возможность регулировки по току. В случаях когда бюджет плохой, часто ставим связку АВ МП двигатель. В случае выхода из строя подшипников, перегруза замечательно справляются АВ. Да и постом выше товарищ привел выдержку из областей применения АВ. Погуглите к примеру схему подключения компрессора типа к-3 Бежецка, там нет никакой защиты кроме АВ, (по крайне мере на моделях до 2005 г.) Вы реально думаете что его поставили для защиты 3 метров кабеля, а не электродвигателя? И многие буржуи кстати ставят плавкие вставки для защиты оборудования Дальнейший спор не имеет смысла. ИМХО
« Последнее редактирование: 03.04.2016, 22:53:21 от zosel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Аминь!


Тема ,хоть не в тему -закрыта! :)
« Последнее редактирование: 04.04.2016, 01:11:49 от Dcent25 »

Dcent25