Вот думаю сейчас по поводу модернизации щита учета, надо сам щит поменять. Он у меня не совсем для улицы, ЩМПг, IP 54, УХЛ4, перезимовал, резинки продавились и прорезались, есть места ржавчин. Как быть лучше с ЩУ ? Может его вообще на опору вынести, поставить там вводной АВ перед счетчиком, можно добавить предохранитель, УЗИП 1 класса, и счетчик ?
Сообщения объединены: 25.03.2016, 14:48:20
вот фотки, чтоб было понятней.
Сообщения объединены: 25.03.2016, 15:21:25
Можно конечно и по 1 реле напряжения поставить, но так выйдет дороже, да и вдруг появиться трехфазный потребитель, да он и есть) наждачный станок, переделанный под 220В)
Как выглядит следующий вариант ГРЩ дома ?
1. ВН 40А
2. АВ 10А, для защиты переключателя фаз, который рассчитан на ток 16А, буду питать освещение, может еще что посажу по нагрузке...
3. Переключатель фаз
4. 3-х фазное реле напряжения+контактор.
5. Пошла защита 6 розеточных групп по дому УЗО 40А + (АВ В16 1гр. +АВ В16 2гр.)
6. 2 группы освещения, возьму тоже УЗО 40А + ( АВ В10 1гр. + АВ В102гр.)
7. На постройки выведу кабель 5х4 должно хватить.
Сообщения объединены: 25.03.2016, 15:43:36
Еще по поводу выбора групповых 30мА УЗО:
1. Какого типа выбрать ? А - АС ? Тип А должен быть дороже, надо смотреть по потребителям ?
2. Как соединять РЕ - проводник в розетках ?
Сообщения объединены: 25.03.2016, 15:52:45
1. Вводным кабелем 5х10 назвал от щита учета, до ГРЩ дома.
А какой АВ будет защищать этот кабель?
3. В щите учета пломбируются: Вводной АВ, УЗИП, счетчик - отдельными пластиковыми боксами, однодверный щит .
Как будете менять модули в УЗИП?Выделеная мошность на 22,7А , а у вас 32А на вводе, могут возникнуть вопросы.
5. Перед розеткой в щите учета подумаю, может и поставлю свое УЗО.
Система ТТ- УЗО обязательно, и желательно после противопожарного
6. АВ перед УЗИП есть же, который на С32. Вот ссылка на УЗИП http://www.etm.ru/cat/nn/2682863/ , от попаданий молнии на ВЛ 0.4 кВ.
На УЗИП после вводного АВ рекомендуют ставить свой АВ или плавкие вставки.Почему нет защиты нуля при ВЛ из неизолированного провода не понятно Да и защитит ли УЗИП 2го типа от молнии большой ?
OVR Тип 2 – для безопасного замыкания на землю импульсов тока при удаленном ударе молнии или при переключениях в системе электропитания. Они не предназначены для защиты при прямом попадании молнии, как устройства Тип 1, но по сравнению с ними обеспечивают меньший уровень защитного напряжения . УЗИП Тип 2 рекомендуется устанавливать на вводе электроустановок, для которых не существует опасности прямого попадания молнии. Данное устройство также используется в качестве второй ступени защиты:
-оно устанавливается вслед за вышестоящим УЗИП Тип 1, если уровень защитного напряжения на выходе УЗИП Тип 1 выше значения допустимого импульсного напряжения для защищаемого оборудования
-оно устанавливается в непосредственной близости к защищаемому оборудованию, если расстояние до вышестоящего УЗИП Тип 1, 1+2 или 2 очень велико. Дополнительное УЗИП Тип 2 рекомендуется устанавливать, если это расстояние превышает 10 м. Если расстояние превышает 30 м, то установка дополнительного УЗИП строго обязательна
1. Кабель 5х10 будет защищать АВ, который стоит в ЩУ после счетчика, С25.
2. По поводу того, что на вводе С32, ниче страшного, вопросов не возникнет, не совсем строго тут у нас) После там у меня стоит С25.
3. О какой защите неизолированной магистральной PEN имеете ввиду ? Опоры достаточно хорошо заземлены.