У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
Одна или три фазы?
... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...
Сколько конвекторов и какая их мощность?
Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб.
На какой ток был автомат ?
И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику.
Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.