Автор Тема: Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.  (Прочитано 15090 раз)

Оффлайн Vitalka_88

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Vitalka_88 - ученик
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
При невозможности подвести дополнительную отдельную линию придется  на время работы другой бытовой техники отключать нагревательный бак, тем более что к нему должна быть отдельная линия с автоматическим выключателем.
« Последнее редактирование: 23.03.2016, 20:16:17 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Странно,что так мало выделили мощности....Автомат вводной(который на опоре стоит) на какой ток?Напряжение  одно- или трёхфазное у вас?Если однофазное,то перейти на трёхфазное и распределить нагрузку по фазам.Но отапливать дом электричеством довольно накладно.Может стоит посмотреть в сторону универсальных котлов отопления(твёрдое топливо+встроенные ТЭНы)?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
С уважением команда ...=http://http:....

Никого не задолбала вездесущая реклама?

Сообщения объединены: 22.03.2016, 22:15:49
У нас частный дом. ...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Чтобы совет не в пустую пролетел, стоит обозначить хотя бы регион... Если РФ, то трудности сетевых компаний потребителей мало касаются... и увеличить выделенную мощность можно.
« Последнее редактирование: 22.03.2016, 22:15:49 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
По поводу вопроса ,мало инфы,ждем еще информации.. :-\
« Последнее редактирование: 24.03.2016, 00:29:59 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aikani

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Aikani - ученик
    • E-mail
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?


Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.
« Последнее редактирование: 23.03.2016, 20:15:30 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Не мешает проверить состояние вводноо автомата,т.к. он может отключаться не только от хорошей нагрузки,но и от плохого контакта.

Сообщения объединены: 22.03.2016, 23:44:32
А вкладывать деньги в оптимизаторы.....лучше уж в систему отопления.Хотя, на вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
« Последнее редактирование: 22.03.2016, 23:44:32 от виталя »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
А мне кажется что ТС и оптимизатор нагрузки одна и та же компания)))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
Одна или три фазы?
... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...
Сколько конвекторов и какая их мощность?
Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб.
На какой ток был автомат ?
И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику.

Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.
« Последнее редактирование: 24.03.2016, 00:29:42 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail

купи  2  АВ  разной мощности  какой сейчас стоит и какой раньше был,   включи  видеозапись  и дерзай..
начинку поменяешь  и  будет  тебе счастьее
на  действующем  автомате  сломай  взводной  курок   для замены АВ,    аккуратненько   деревяный   брусочек  поставил  и молоточком
чтобы  наверняка
самого эта  тема  задолбала  дай  20.000  р   и  добавят  тебе  еще  1  кВт,   а  так  извини  мощей  у них  и  так  в  пиковом  режиме  работаем на износ 