  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Розетка бытовая, розетка электрическая. Установка, подключение, фазировка.

Обычная бытовая розетка не имеет маркировки контактов и подключение (фазировка) к ней фазного, нулевого и защитного проводника осуществляется как придется, на усмотрение электрика.

подробнее ...
http://electro.narod.ru/information/electric_power_receptacle.htm
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 18:27:11 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Вик

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Вик - ученик
  • А мне до лампочки.
  • работа: На вольных хлебах
  • тел: Nokia
Вообще-то, фаза как-то исстари располагалась слева, чего и я придерживаюсь. Что касается установки - редкое совпадение размеров :) - я тоже использую такие параметры.
Электричество - хороший слуга, но плохой хозяин.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Вообще-то, фаза как-то исстари располагалась слева, чего и я придерживаюсь. Что касается установки - редкое совпадение размеров :) - я тоже использую такие параметры.

я чисто логически так думаю, но плюс еще запись есть в книге
Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html
параграф 45

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

NAIVE

  • Гость
Розетка бытовая, розетка электрическая. Установка, подключение, фазировка.

Обычная бытовая розетка не имеет маркировки контактов и подключение (фазировка) к ней фазного, нулевого и защитного проводника осуществляется как придется, на усмотрение электрика.

подробнее ...
http://electro.narod.ru/information/electric_power_receptacle.htm

По-моему, спорное заявление: во-первых, не совсем корректно выражение "как придется, на усмотрение электрика" особенно в отношении защитного проводника. Во всех розетках с заземляющим контактом либо есть обозначение заземляющего контакта, а скорее всего он выполнен настолько отличным от двух других, что просто очевидно его предназначение. Во-вторых, насчет "общепринятого" размещения фазного провода справа - зачем голову заморачивать и себе и людям. Только индикатор покажет расположение фазного контакта! Сами знаете, что сейчас идут розетки различных конструкций: одни из них при подключении проводников держишь одной стороны. А многие наоборот. И при большом и не очень количестве устанавливаемых розеток в один день заморочить себе голову и перепутать не сложно. А так совсем не важно с какой стороны розетки фазный провод. Ну, а беллетристика на тему ПУЭ типа книги - это для общего развития. И, кстати, авторы таких книг не несут никакой юридической ответственности. Считаю, что смешно будет выглядеть объяснения инспектору или, что гораздо хуже - следователю, что ты такого начитался в книге. Тебе тут же объяснят, что ты обязан выполнять требования нормативных документов и гостов, а беллетристику читай на досуге, особенно при бессоннице - ИМХО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн степаныч

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • степаныч - ученик
    • E-mail
На билитристику надейся, а сам не плошай. Я не знаю чела без индикаторной итвертки сунувшегося в разетку. Иное маразм до случая .
 На современных разетках все обозначено на клемах , на других индикация.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
во-первых, не совсем корректно выражение "как придется, на усмотрение электрика" особенно в отношении защитного проводника. Во всех розетках с заземляющим контактом либо есть обозначение заземляющего контакта, а скорее всего он выполнен настолько отличным от двух других, что просто очевидно его предназначение.

скажем больше есть даже розетки в которых есть обозначение и фазного проводника
при условии расположения, считается верным если буквы наименования изделия и т.п. расположить правильно читаемыми, а не к верх ногами

Во-вторых, насчет "общепринятого" размещения фазного провода справа - зачем голову заморачивать и себе и людям. Только индикатор покажет расположение фазного контакта! Сами знаете, что сейчас идут розетки различных конструкций: одни из них при подключении проводников держишь одной стороны. А многие наоборот. И при большом и не очень количестве устанавливаемых розеток в один день заморочить себе голову и перепутать не сложно. А так совсем не важно с какой стороны розетки фазный провод.

раз не важно откуда подключен фазный проводник, тогда почему не определиться с его местом
конечно будем проверять отсутствие напряжения индикатором, потому как и нулевой проводник может шарахнуть

Ну, а беллетристика на тему ПУЭ типа книги - это для общего развития. И, кстати, авторы таких книг не несут никакой юридической ответственности. Считаю, что смешно будет выглядеть объяснения инспектору или, что гораздо хуже - следователю, что ты такого начитался в книге. Тебе тут же объяснят, что ты обязан выполнять требования нормативных документов и гостов, а беллетристику читай на досуге, особенно при бессоннице - ИМХО.

при чем здесь следовать или инспектор, если у вас будут розетки подключены по одному из придуманных может даже вами лично правил
я не настаиваю на полное принятие этого правила как истину, сам при монтаже частенько забываю об этом
главное что бы надежный контакт был

но бывали редкие случаи когда грамотный заказчик требовал, чтобы фаза была подключена с одной стороны, а с другой ноль
особенно в розетках собранных в рамку, из четырех или более штук
к ним он подключал компьютер и большой телевизор, он объяснял тем что если вилки со шнуром направленным вниз

подключить разнофазно то возникает потенциал на корпусе (заземления в квартире не было) и при подключении шнуров по низкой вольтовой стороне может выйти из строя электрооборудование

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Я придерживаюсь принципа фаза всегда первая в отсчете с лева на право даже когда двух полюсные выключатели ставлю. Привычка толи кто привил толи сама привилась?
Я трижды папа.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Я придерживаюсь принципа фаза всегда первая в отсчете с лева на право даже когда двух полюсные выключатели ставлю. Привычка толи кто привил толи сама привилась?
говорим о розетках а не о выключателях

з.ы. о выключателях еще поговорим, чуть позже

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Электрик-сервис

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Строгих требований на какой контакт (правый или левый) нужно подключать фазу или ноль нет. Только защитный РЕ проводник обязательно должен быть подключен только к центральному заземляющему контакту. При монтаже новой проводки мы руководствуемся тем, чтобы на данном объекте подключение фазного проводника было с одной и той же стороны для всех розеток. Самое главное соблюдать цветовую маркировку проводов. Очень часто на практике сталкивались с тем, что например фазный - голубого цвета.

Правильная цветовая маркировка проводов:

"N"  нулевой рабочий - синий или голубой,
"L"  фазный - коричневый, черный или белый
"PE"  защитный (заземление) - желто-зеленый

Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
говорим о розетках
Правильно, ноль слева и у нас это не регламентируется. Но если посмотрите на вилки, то там обычно бывают обозначения L- N(либо проверьте без обозначения), так же в ЭО предохранитель стоит в цепи L. Ноль будет слева, фаза справа, это даже у китайцев соблюдено.
электрофорум, форум электриков