Т.е. я могу кабель 6мм уже в квартире разбить автоматами еще на один потребитель,допустим стиралку ?
можете, но в этажной щитовой, на линию 6 кв.мм установите автомат на 40 ампер (не более),
в квартире если позволяет длина кабеля, делайте в него врезку, в виде щита, в котором будет автомат на плиту, его выбираете по мощности плиты, например 32 ампера, и 16 ампер на стиральную машину, с отходящим кабелем 2,5 кв.мм
Да,скорее там ввод 4мм.кв.
4 кв.мм от счетчика на автоматы, будет очень мало, необходимо 10 кв.мм
не путайте только диаметр провода, с его поперечным сечением, потому как диаметр 4 мм, примерно соответствует 10 кв.мм