Автор Тема: Подключение ОСМ1-0,4УЗ  (Прочитано 17841 раз)

Оффлайн Алексей Гончаров

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Алексей Гончаров - ученик
Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« : 11.03.2016, 18:31:33 »
Помогите подключить транс на 380 в. чтобы на выходе было 22 вольта.
На верхней колодке слева направо  0  24  U1  380
На нижней колодке слева направо  0  5  22  110
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #1 : 11.03.2016, 20:35:01 »
Помогите подключить транс на 380 в. чтобы на выходе было 22 вольта.
На верхней колодке слева направо  0  24  U1  380
На нижней колодке слева направо  0  5  22  110
Понятно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #2 : 12.03.2016, 02:29:13 »
Помогите подключить транс на 380 в. чтобы на выходе было 22 вольта.
На верхней колодке слева направо  0  24  U1  380
На нижней колодке слева направо  0  5  22  110

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ОСМ1
« Последнее редактирование: 12.03.2016, 03:16:14 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Алексей Гончаров

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Алексей Гончаров - ученик
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #3 : 12.03.2016, 12:47:10 »
А какая мощность выхода будет? У меня 380 в. приходит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #4 : 12.03.2016, 13:06:43 »
А какая мощность выхода будет? У меня 380 в. приходит
Сами чо нить делать умеете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей Гончаров

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Алексей Гончаров - ученик
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #5 : 12.03.2016, 15:41:35 »
чёт я туплю конечно. Но можете написать на какие клеммы подключать фазы. я что то не догоняю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #6 : 12.03.2016, 16:43:01 »
чёт я туплю конечно. Но можете написать на какие клеммы подключать фазы. я что то не догоняю.
Где написано "Сеть" - подключаете 380В (фазы).
Где написано "Выход" - получите 22В.

У Вас трансформатор с тремя, не связанные друг с другом, обмотками.
1. Сетевая - 380В (u1,380)
2. Обмотка на 24В (0,24)
3. Обмотка на 110В, с отводами на 22В и 5В.
С третьей обмотки можно получить ... 5В, 17В, 22В, 88В, 105В и 110В.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Алексей Гончаров

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Алексей Гончаров - ученик
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #7 : 12.03.2016, 17:23:47 »
Т.е. одну фазу на U1, вторую на 380, а третью куда?
я просто первый раз сталкиваюсь.)))
« Последнее редактирование: 12.03.2016, 17:39:16 от Алексей Гончаров »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #8 : 12.03.2016, 18:10:06 »
Трансформатор на 380В, его надо подключать на  любые ,две фазы.Третья остается не подключенной.
« Последнее редактирование: 12.03.2016, 18:12:09 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подключение ОСМ1-0,4УЗ
« Ответ #9 : 13.03.2016, 12:36:18 »
Т.е. одну фазу на U1, вторую на 380, а третью куда?
я просто первый раз сталкиваюсь.)))
Всё верно.
Величина 380В ...  обозначает напряжение между какими нибудь двумя точками (клеммы трансформатора, в Вашем случае).
Колличество фаз указывается в наименовании, у Вас, не трехфазный трансформатор.
« Последнее редактирование: 13.03.2016, 12:40:07 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков