Автор Тема: расчитать сечение кабеля  (Прочитано 17502 раз)

Оффлайн галым

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • галым - ученик
  • работа: старший электрик
расчитать сечение кабеля
« : 10.03.2016, 10:14:22 »
помогите пожалуйста просчитать сечение кабеля на 10 кВ, 979А, 800м.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #1 : 10.03.2016, 10:32:48 »
Материал провода какой?Способ прокладки?В программу электрик пробовали забивать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн галым

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • галым - ученик
  • работа: старший электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #2 : 10.03.2016, 10:38:20 »
сейчас лежит кабель две нитки по 185мм2 алюминий на нагрузку 715А в земле
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #3 : 10.03.2016, 10:53:51 »
программа выдаёт в 3 нитки по 150мм кабель по алюминию на длительную нагрузку при 5% потерь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн галым

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • галым - ученик
  • работа: старший электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #4 : 10.03.2016, 11:13:55 »
ок, спасибо!

Сообщения объединены: 10.03.2016, 11:17:03
скиньте пожалуйста ссылку на эту программу
« Последнее редактирование: 10.03.2016, 11:17:03 от галым »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #5 : 10.03.2016, 11:19:32 »
набери в поисковике-программа электрик.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #6 : 16.03.2016, 22:12:42 »
Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ, например, АПвБВ 1х185/25-10. Для того, чтобы увеличить нагрузку рекомендуем добавить 3 кабеля АПвБВ 1х185/25-10. Если  прокладка ведется в лотках то допускается использование кабелей  ПвВ 1х185/25-10. Подключение вести по 3 кабеля на фазу.
P.S. Сечение экрана указано приблизительно, оно рассчитывается проектировщиками по токам К.З 

Сообщения объединены: [time]16 Марта 2016, 19:24:51[/time]
Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ, например, АПвБВ 1х185/25-10. Для того, чтобы увеличить нагрузку рекомендуем добавить 3 кабеля АПвБВ 1х185/25-10. Если  прокладка ведется в лотках то допускается использование кабелей ПвВ 1х185/25-10. Подключение вести по 3 кабеля на фазу.
P.S. Сечение экрана указано приблизительно, оно рассчитывается проектировщиками по токам К.З
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 08:30:01 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #7 : 17.03.2016, 00:00:31 »
помогите пожалуйста просчитать сечение кабеля на 10 кВ, 979А, 800м.


Таблицы ПУЭ и ГОСТ 16442-80 ...
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.


Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ,
С какого перепугу с изоляцией из СПЭ,? ???  
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 00:02:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #8 : 17.03.2016, 00:59:30 »
Таблицы ПУЭ и ГОСТ 16442-80 ...
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.

Уважаемый электрик, раз вы обращаетесь к ГОСТу, то пожалуйста покажите где в ГОСТ 16442-80 указаны токовые нагрузки для кабелей на напряжение 10 кВ? Откроем этот ГОСТ и посмотрим что там написано "Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
То есть ваша рекомендация не по существу.

С какого перепугу с изоляцией из СПЭ,? ???  

Ну давайте поищем какие кабели изготавливаются на напряжение 10 кВ.... Это кабели с бумажной изоляцией и полиэтиленовой. В одном из постов писалось "сейчас лежит кабель две нитки по 185мм2 алюминий на нагрузку 715А в земле". Открываем ГОСТ 18410-73 Таблица 3 "Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 6 и 10 кВ при прокладке в земле, на воздухе, в воде" и смотрим параметры для трехжильного кабеля с алюминиевыми жилами сечением 185 мм2 - 275 А, т.е 2 нитки передают ток 550А, а это меньше 715 А.
Открываем ТУ 16.К71-335-2004 "Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ" находим таблицу 15 и смотрим данные по алюминию при прокладке в земле - 338 А, т.е. 2 нитки - 676А. Тоже не подходит. Смотрим этот же ТУ таблица 11 выбираем 1 жильные кабели при прокладке треугольником - 364 А, т.е. 2 "нитки" - 728А.

Если я в чем то не прав, прошу привести конкретные данные.
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 01:01:04 от vitus »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #9 : 17.03.2016, 01:49:38 »




..Если я в чем то не прав, прошу привести конкретные данные.

...То есть ваша рекомендация не по существу.


Насчет рекомендации по существу.....
Потери может и не посчитаете ,а вот ток он и в сраной Африке ток,так что любезный ,потрудитесь почитать(не из нэта),нормативные документы и правила сами !
А вот когда почитаете, милости просим! :) 


P/S

Если вы решили использовать форум как рекламу вашей продукции ,то вам в другой раздел "ОБЯВЛЕНИЯ" ;) 
« Последнее редактирование: 20.03.2016, 01:12:00 от Dcent25 »

Dcent25