игорь.с:
на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация, в каждую сливную трубу заложен и подключен саморегулирующий кабель ( высота трубы 7 м) длина кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
первые 2 зимы проблем не знал, но в эту зиму весь мозг вынес. при улигной температуре -2 +2 С потребление 0.9 А , ну дмаю на улице тепло как бы все внорме, но тут на улице выдалось - 10 С а вот потреление по току упало до 0,1 А, кабель соответственно вообще не греет..
здание запитанно от собственного ТП, напряжение в норме
Сообщения объединены: 09.03.2016, 20:36:31мощность 15 ВТ \ М
РукоЖоп:
--- Цитата: игорь.с от 09.03.2016, 20:33:53 ---на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация, в каждую сливную трубу заложен и подключен саморегулирующий кабель ( высота трубы 7 м) длина кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
первые 2 зимы проблем не знал, но в эту зиму весь мозг вынес. при улигной температуре -2 +2 С потребление 0.9 А , ну дмаю на улице тепло как бы все внорме, но тут на улице выдалось - 10 С а вот потреление по току упало до 0,1 А, кабель соответственно вообще не греет..
здание запитанно от собственного ТП, напряжение в норме
Сообщения объединены: 09.03.2016, 20:36:31мощность 15 ВТ \ М
--- Конец цитаты ---
На других форумах читал, что частенько на третий год перестаёт греть, и потребление как у вас падает аккурат в 100Ма, обычно сраху как такое проявляется проверяют место соединения греющей части с негреющей (может там где розетка).
так же приводят такие причины:
Неисправность автоматического выключателя
Неисправность УЗО(Устройство защитного отключени)
Плохой контакт в вилке
Некачественная заделка греющего кабеля
Отсутствие подачи напряжения на греющий кабель
Низкое напряжение, соответственно снижение мощности нагрева и его неэффективная работа
Механическое повреждение греющего кабеля
Перегрев (в случае резистивного греющего кабеля)
Так же многие пишут что по госту они служат 20лет, но на практике максимум 4-5, очень советуют кабель Райхем, говорят, что реально по 20лет служит (но и цена соответсвующая).
Так же если вам скажут что такое может быть от влаги то знайте - что сопротивление полупроводящей матрицы не может возрасти от попадания на неё влаги. Фактически, это саженаполненный сшитый полиэтилен. Его сопротивление зависит от температуры.
Температура растёт, материал расширяется, температура падает, он сжимается. Кабель выходит из строя, когда материал теряет эластичность, т.е. его проводимость не восстанавливается при понижении температуры.
Так же как вариант можно пробовать какую нибудь приблуду в виде наружного датчика, который будет регулировать подачу тока в зависимости от температуры - но тут надо пробовать, высчитывать, тестировать пройдёт такое или нет.
dcent25:
--- Цитата: игорь.с от 09.03.2016, 20:33:53 ---на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация, в каждую сливную трубу заложен и подключен саморегулирующий кабель ( высота трубы 7 м) длина кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
.... кабель соответственно вообще не греет..
--- Конец цитаты ---
Что нарушено?
игорь.с:
отвод из коробки на саморегулирующий выполнен кабелем ВВГнг , скрутка в корбке облужена оловом, соеденение с саморегулирующим опрессованая меднолуженая гильза так что все в норме..
вчера вытащил из одной трубы кабель , где-то в метрах 7 от соеденения есть механичесое порвеждение наружной изоляции -- лопнула, но все равно эти первые 7 метров должны же все-таки греть..
если со временем выходит из строя этот резистивный материал так называемая "матрица" значит саморегулирующий кабель ни чем не выгоднее и не лучше кабеля применяемого в теплых полах, как изначально рекламировали этот саморегулирующий кабель..
sergey_sav®:
Вообще то, самрег достаточно надёжен, а механические повреждения изоляции могут быть вызваны либо ошибками при монтаже, либо не качественным кабелем, либо изначально ошибочным выбором этого кабеля... ибо разные они по области применения от природы... )))