Автор Тема: саморегулирующий кабель  (Прочитано 10842 раз)

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
саморегулирующий кабель
« : 09.03.2016, 20:33:53 »
на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация,  в каждую сливную  трубу  заложен  и подключен  саморегулирующий  кабель ( высота  трубы 7 м)  длина  кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
первые 2 зимы проблем не знал, но в эту зиму весь мозг  вынес.  при улигной температуре  -2   +2 С   потребление 0.9 А ,  ну дмаю на  улице  тепло  как бы все  внорме,  но  тут  на улице  выдалось  - 10 С  а  вот  потреление   по току  упало  до  0,1  А,  кабель   соответственно вообще  не греет..
здание  запитанно от  собственного ТП, напряжение в  норме     

Сообщения объединены: 09.03.2016, 20:36:31
мощность   15 ВТ \ М
« Последнее редактирование: 09.03.2016, 20:36:31 от игорь.с »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн РукоЖоп

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • РукоЖоп - ученик
    • E-mail
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #1 : 10.03.2016, 00:17:44 »
на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация,  в каждую сливную  трубу  заложен  и подключен  саморегулирующий  кабель ( высота  трубы 7 м)  длина  кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
первые 2 зимы проблем не знал, но в эту зиму весь мозг  вынес.  при улигной температуре  -2   +2 С   потребление 0.9 А ,  ну дмаю на  улице  тепло  как бы все  внорме,  но  тут  на улице  выдалось  - 10 С  а  вот  потреление   по току  упало  до  0,1  А,  кабель   соответственно вообще  не греет..
здание  запитанно от  собственного ТП, напряжение в  норме     

Сообщения объединены: 09.03.2016, 20:36:31
мощность   15 ВТ \ М


На других форумах читал, что частенько на третий год перестаёт греть, и потребление как у вас падает аккурат в 100Ма, обычно сраху как такое проявляется проверяют место соединения греющей части с негреющей (может там где розетка).
так же приводят такие причины:

    Неисправность автоматического выключателя
    Неисправность УЗО(Устройство защитного отключени)
    Плохой контакт в вилке
    Некачественная заделка греющего кабеля
    Отсутствие подачи напряжения на греющий кабель
    Низкое напряжение, соответственно снижение мощности нагрева и его неэффективная работа
    Механическое повреждение греющего кабеля
    Перегрев (в случае резистивного греющего кабеля)

Так же многие пишут что по госту они служат 20лет, но на практике максимум 4-5, очень советуют кабель Райхем, говорят, что реально по 20лет служит (но и цена соответсвующая).
Так же если вам скажут что такое может быть от влаги то знайте - что сопротивление полупроводящей матрицы не может возрасти от попадания на неё влаги. Фактически, это саженаполненный сшитый полиэтилен. Его сопротивление зависит от температуры.

Температура растёт, материал расширяется, температура падает, он сжимается. Кабель выходит из строя, когда материал теряет эластичность, т.е. его проводимость не восстанавливается при понижении температуры.


Так же как вариант можно пробовать какую нибудь приблуду в виде наружного датчика, который будет регулировать подачу тока в зависимости от температуры - но тут надо пробовать, высчитывать, тестировать пройдёт такое или нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #2 : 10.03.2016, 03:18:18 »
на крыше здании по 4-м углам выполнена ливневая канализация,  в каждую сливную  трубу  заложен  и подключен  саморегулирующий  кабель ( высота  трубы 7 м)  длина  кабеля 15м , мощность 15 вт/мм
....  кабель   соответственно вообще  не греет..

Что нарушено?



Dcent25

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #3 : 10.03.2016, 08:11:33 »
отвод  из коробки на саморегулирующий  выполнен кабелем ВВГнг  ,  скрутка  в  корбке  облужена   оловом,  соеденение  с  саморегулирующим  опрессованая   меднолуженая  гильза  так  что все   в  норме..
вчера   вытащил  из  одной  трубы  кабель  ,  где-то  в  метрах  7  от  соеденения  есть  механичесое  порвеждение  наружной  изоляции  -- лопнула,   но  все  равно  эти  первые  7  метров  должны  же все-таки  греть..
если  со  временем  выходит   из  строя  этот  резистивный  материал   так называемая  "матрица"  значит  саморегулирующий  кабель  ни  чем  не  выгоднее  и  не лучше  кабеля  применяемого  в  теплых  полах,  как  изначально  рекламировали  этот  саморегулирующий  кабель..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #4 : 10.03.2016, 12:53:55 »
Вообще то, самрег достаточно надёжен, а механические повреждения изоляции могут быть вызваны либо ошибками при монтаже, либо не качественным кабелем, либо изначально ошибочным выбором этого кабеля... ибо разные они по области применения от природы... )))
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #5 : 10.03.2016, 21:13:43 »
сегодня  в  одной  конторе  нашел  информацию  по саморегулирующим  кабелям  и  в  моем  случае  кабель  для  монтажа  в  трубе надо  использовать   17НТМ2-СТ,  прикупил  и  смонтировал  пока  на  один  слив,  до  понедельника  посмотрю  как  как будут  обстоять  дела  с  этим  сливом,  тем  более  ожидается  падение  температуры  до -20С  как  раз  на выходные..
до  этого  оказывается  стоял  кабель  которым  обматывают  плотно  трубу   
так  что  век  живи, век учись..
всем  спасибо,  если  что,  отпмшусь.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: саморегулирующий кабель
« Ответ #6 : 11.03.2016, 01:06:26 »
Ждем морозов и сосулек..... :)

Dcent25