Sega:

--- Цитата: Dcent25 от 06.03.2016, 03:09:46 ---К3-1 -Это контакт реле времени?

--- Конец цитаты ---
Да и К3.2 тоже. После УЗМ реле К2 которое при появлении сети срабатывает и глушит генератор. Ошибся в описании. К2 глушит, а К3 это задержка включения. Исправил.

dcent25:
Вместо реле времени лучше использовать ,пневмо реле,предложенное
 Igor

Sega:
Dcent25
Ну да, я понимаю, электроника не любит когда генератор колбасит, но больно оно страшное. Я посмотрел, у нас в городе его никто не продаёт. Но может плохо посмотрел. Подумаю над этим.

dcent25:

--- Цитата: Sega от 06.03.2016, 03:11:12 ---....Ошибся в описании. К2 глушит, а К3 это задержка включения. Исправил.

--- Конец цитаты ---
Схема с исправлениями где? :)

Sega:

--- Цитата: Dcent25 от 06.03.2016, 03:23:25 ---
--- Цитата: Sega от 06.03.2016, 03:11:12 ---....Ошибся в описании. К2 глушит, а К3 это задержка включения. Исправил.

--- Конец цитаты ---
Схема с исправлениями где? :)

--- Конец цитаты ---
На схеме правильно, в описании работы было не правильно. На схеме мелко просто. Под УЗМ- К2, реле времени- К3, контактор - К1.
Сообщения объединены: 06.03.2016, 03:28:36Вот схема.