Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Вариант подключения генератора на даче.

<< < (4/29) > >>

igor:
Правильно.Есть регулировачный болт на пневме.Время раскрутки гены какое?

sergey_sav®:
Я бы не стал надеяться на подобную задержку... А если по ряду причин гена не войдёт в рабочий режим?...
Посему и стоит посмотреть в сторону реле контроля напряжения, что на сетевом вводе, что и на вводе с гены. Ибо в первом случае тоже может оказаться не банальное пропадание напряжение, но выход параметров за границы разумного...  ;)
Если уж по-взрослому, то на полную катушку.

Sega:

--- Цитата: sergey_sav® от 03.03.2016, 17:11:49 ---Я бы не стал надеяться на подобную задержку... А если по ряду причин гена не войдёт в рабочий режим?...
Посему и стоит посмотреть в сторону реле контроля напряжения, что на сетевом вводе, что и на вводе с гены. Ибо в первом случае тоже может оказаться не банальное пропадание напряжение, но выход параметров за границы разумного...  ;)
Если уж по-взрослому, то на полную катушку.

--- Конец цитаты ---
То есть всё таки Что-то на микроконтроллере сгородить? А надо ли? На входе у меня стоит УЗМ-51М. А на генератор....но ведь если он не раскрутится- контактор не сработает, ведь так?

sergey_sav®:
Смотрите параметры контактора, при каком напряжении он может сработать.
УЗМ штука хорошая, но генератор это устройство не запустит, аднакама.  ;)

Короче. Рисуем алгоритм, рисуем схему, обсуждаем, принимаем решение...

Sega:
Понятно, спасибо. То есть схема теоретически работоспособна? Ладно, буду пробовать в железе.