Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 48995 раз)

Оффлайн Sega

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 67
  • Sega - ученик
...Не, электролит добавить в схеме задержки, чтобы К3 подольше держало, чтобы генератор успел заглохнуть.



....Электронное конечно можно сварганить ,но как оно поведет себя при полном пропадании напряжения и при подаче на него напряжения питания ,никто не может сказать. Питание на реле времени ,по вашей схеме подается с разгоняющегося генератора ,и что произойдет с работой схемы ,при таком напряжении,тоже остается под вопросом...



Про электронные реле я уже писал выше...
Буду пробовать. Просто таких релейных схем на балластной ёмкости я много делал, и ей это болтание на генераторе, в общем-то, параллельно. Пошла напруга- схема заработала, очень широкий диапазон входного напряжения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Буду пробовать. Просто таких релейных схем на балластной ёмкости я много делал, и ей это болтание на генераторе, в общем-то, параллельно. Пошла напруга- схема заработала, очень широкий диапазон входного напряжения.




О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель




...1... а переход с х.х. под нагрузку ? Не зависимо от регулятора напряжения в первый момент произойдет просадка, и чем больше нагрузка тем дольше гена будет входить в нормальный режим.

Не будет резкого перехода,смотрите пункт 2...Sega

1. Сеть есть, проходит через НЗ контакты больше ничего под напряжением нет.
2. Сеть пропала, выключаем по дому всё лишнее, идем заводим генератор.
3.Генератор завёлся с задержкой на переходные процессы подключается контактор и одновременно реле К2 останова генератора.
4. Появилась сеть, К2 глушит генератор,контактор отпускает- всё в исходное.

2. Выключение под нагрузкой- совсем не гуд. :-\   


Почему? ???   Ведь мы глушим двигатель ,обороты падают ,генерация по мере останова двигателя тоже уменьшается,происходит почти плавное отключение нагрузки.В момент перекидывания основного пускателя ,ток генератора, уже будет минимальным
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:47:01 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Sega

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 67
  • Sega - ученик
Да! И не сдаваться!
Ещё раз схема со всеми исправлениями.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Не будет резкого перехода,смотрите пункт 2
Этот пункт не стыкуется с хотелками ТС и наличием автоматических систем подачи и нагрева воды ;D
Цитировать
Ведь мы глушим двигатель ,обороты падают ,генерация по мере останова двигателя тоже уменьшается,происходит почти плавное отключение нагрузки.В момент перекидывания основного пускателя ,токс генератора, уже будет минимальным[/i]
Если мы глушим через воздушный коллектор или подачу топлива- остановка более плавная, но пришлось бы учитовать остаточную генерацию, при выключении цепи зажигания остановка более быстрая. На  всех АДГ отечественных и импортных с которыми сталкивался отключение было ручное ,на ДГ по инструкции отключение только  после снятия нагрузки, с автономками  не работал. Вот из  инструкции на бензогенератор:
Цитировать
Остановка генератора
1. Отключаем от генератора все подключенные приборы.
2. Переводим рычаг автоматического выключателя в положение ВЫКЛ
3. Переводим выключатель двигателя в положение «Выключено».
4. Закрываем топливный кран.
  придется добавить еще пару НЗ контактов  в  сеть  генератора для снятия нагрузки с питанием от основной сети  (к2)
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:56:04 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Sega

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 67
  • Sega - ученик
Михал Палыч! Дак не будет никакого дизель генератора, только бензин, только хардкор! Если серьёзно, последняя доработка-как раз устраняет и это. Появляется сеть-К2 тут же размыкает питание контактора, а генератор глохнет на холостую, как-то так. Я тормоз, дошло.  ДГ это не дизель. а просто генератор. Сорри.
Кстати, а что будет если не закрыть подачу топлива краником? Как долго можно не закрывать краник на движке?
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:50:09 от Sega »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Михал Палыч! Дак не будет никакого дизель генератора, только бензин, только хардкор! Если серьёзно, последняя доработка-как раз устраняет и это. Появляется сеть-К2 тут же размыкает питание контактора, а генератор глохнет на холостую, как-то так. Я тормоз, дошло.  ДГ это не дизель. а просто генератор. Сорри.
Дело не в приводе  ;D а в генераторе,  а ДГ- дизель генератор :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Этот пункт не стыкуется с хотелками ТС и наличием автоматических систем подачи и нагрева воды ;D
1.Что мешает ее отключить!
2.От генератора ,может и не хватить мощности ,для работы ,всех систем ,поэтому перед запуском ,обязательно надо снимать часть нагрузки(индуктивные тоже).... :)
Если мы глушим через воздушный коллектор или подачу топлива- остановка более плавная, но пришлось бы учитовать остаточную генерацию, при выключении цепи зажигания остановка более быстрая. На  всех АДГ отечественных и импортных с которыми сталкивался отключение было ручное ,на ДГ по инструкции отключение только  после снятия нагрузки, с автономками  не работал. Вот из  инструкции на бензогенератор:
Цитировать
Остановка генератора
1. Отключаем от генератора все подключенные приборы.
2. Переводим рычаг автоматического выключателя в положение ВЫКЛ
3. Переводим выключатель двигателя в положение «Выключено».
4. Закрываем топливный кран.
Вообще то мы не знаем не тип ,ни мощность генератора,поэтому разговоры в пустую... :)




44
... Как долго можно не закрывать краник на движке?
Все  зависит от емкости фильтра и камеры карбюратора...обычно минута две и генератор  глохнет..
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:59:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Sega

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 67
  • Sega - ученик
Этот пункт не стыкуется с хотелками ТС и наличием автоматических систем подачи и нагрева воды ;D
1.Что мешает ее отключить!
2.От генератора ,может и не хватить мощности ,для работы ,всех систем ,поэтому перед запуском ,обязательно надо снимать часть нагрузки(индуктивные тоже).... :)
Если мы глушим через воздушный коллектор или подачу топлива- остановка более плавная, но пришлось бы учитовать остаточную генерацию, при выключении цепи зажигания остановка более быстрая. На  всех АДГ отечественных и импортных с которыми сталкивался отключение было ручное ,на ДГ по инструкции отключение только  после снятия нагрузки, с автономками  не работал. Вот из  инструкции на бензогенератор:
Цитировать
Остановка генератора
1. Отключаем от генератора все подключенные приборы.
2. Переводим рычаг автоматического выключателя в положение ВЫКЛ
3. Переводим выключатель двигателя в положение «Выключено».
4. Закрываем топливный кран.
Вообще то мы не знаем не тип ,ни мощность генератора,поэтому разговоры в пустую... :)
А генератора ещё нет  :'(, но теперь хоть знаю чего искать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Вообще то мы не знаем не тип ,ни мощность генератора,поэтому разговоры в пустую... :)
Это первая  попавшияся инструция на китайца, в других думаю будет тоже самое.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Sega

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 67
  • Sega - ученик
44
... Как долго можно не закрывать краник на движке?
Понял, чем быстрей тем лучше. Буду проводить обучение.
электрофорум, форум электриков