По воздушным линиям все просто для электрика, для неэлектрика надо кое че выучить. до 1000В делается по 4х проводной схеме, как говорилось раньше, а выше 1000В по трех проводной, и число проводов может быть кратно этим двум числам. если число проводов явно больше 6ти, то это скорей всего 0,4кВ, отходящая от ТП и дальше распределяется по населенному пункту по двум направлениям, в общей сложности до 10 проводов к примеру (3ф+N, 3ф+N, 2 освещение улицы). Столбы при этом либо деревянные, либо бетонные, изоляторы штыревые белого цвета (ШФ20Г), по одной на каждый провод. Число проводов так же может быть только 2, это обычно к концу линии последние несколько домов в деревнях. Если столбы такие же деревянные или бетонные, а число проводов ровно 3 или 6 (две дублированные трехфазные линии), и штыревые изоляторы коричневого цвета, то это 6 или 10 кВ, такие обычно приходят на ТП в населенных пунктах. А если количество проводов 3 (или 6), а изоляторы подвесные 7-8 шт на фазу, это уже 110кВ. И опоры исключительно бетонные (промежуточные) или металлические сложной конструкции (анкерные, концевые, угловые). Если число подвесных изоляторов еще больше, и напруга больше соответственно. На 35кВ линий я че то не встречал, не могу сказать какие они. Предполагаю что похожи на 10кВ линии. Есть еще линии, в которых на каждую фазу по три провода идут и соединены между собой, это уже 500кВ и выше, сделано с целью увеличения сечения провода, чтобы не возникал коронный разряд.