« : 01.03.2016, 14:55:21 »
У нас новый не заселённый многоквартирный дом, стоят дифавтоматы 6А и 16А электронные. После проверки лабораторией перед сдачей квартир владельцам оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Дифавтоматы 6А и 16А
« Ответ #1 : 01.03.2016, 16:52:52 »


...дифавтоматы и 16А электронные. ... оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?

В чем суть вопроса.....? ???
« Последнее редактирование: 01.03.2016, 16:56:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Дифавтоматы 6А и 16А
« Ответ #2 : 01.03.2016, 17:38:13 »
У нас новый не заселённый многоквартирный дом, стоят дифавтоматы 6А и 16А электронные. После проверки лабораторией перед сдачей квартир владельцам оказалось что они в разомкнутом состоянии пропускают на выход 160А. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?
Во-первых ... судя по не грамотному (электрически), вопросу, Вы явно не электрик, по этой причине, есть сомнение, что поймете ответ ... скорее всего у Вас на выходе диффов (в отключенном состоянии), имеется не ток 160А (ампер), а напряжение 160В (вольт).
Во-вторых ... по сути "причина" - мы не знаем ... чем, как и относительно чего были произведены измерения.
Предположу, что эта напруга, следствие того, что они электронные. Попробуйте повторить замер при включенной нагрузке (дифы оставить выключенными).