Групповые узо я бы не ставил, на мой взгляд лучше дифф. автоматы, на тех потребителей где они нужны, ванные комнаты, котел, насос, посудомойка, стиралка (в вашей схеме ее нет) . Фаза С "красная", перегружена, по сравнению с остальными. АВ № 6 перегружен, лучше нагрузки поделить на несколько, холодильник если планируете уезжать на свой АВ. АВ № 16 на автоматику ворот, как то многовато, ворот больше 300 Вт не ставили. И в схеме нет противопожаоного УЗО, я бы добавил его.