Прошу помощи в проекте ЩИТА 3 фазы в частном доме

(1/6) > >>

Евгений36:
Добрый день форумчане, прошу помощи в проекте ЩИТКА В ДОМЕ:

- Подводка к дому от опоры с счетчиком пойдет под землей, кабель ВБбШвнг 4x10 кв. в брони медь.
- Кабель на розетки медь ВВГнг-LS 3x2,5 кв.
- Кабель на свет медь ВВГнг-LS 3x1,5 кв.
- Кабель на духовку медь ВВГнг-LS 3x4 кв.

Проект дома и накиданной схемы прикладываю! Рисовал в Microsoft Office Visio, могу переслать.

 
Сообщения объединены: 28.02.2016, 00:19:56

виталя:
Автоматы на розетки слабоватые,хотя бы 20-амперные поставить надо.В техусловиях указан номинал вводного автомата,а то на схеме его не видно?Насколько мне известно,при подключении 3-х фазной сети на вводе разрешено ставить автомат не более 25А.Значит,автоматы 32А надо будет менять на 25А.

Евгений36:
У нас разрешены 32А автоматы на ввод.

михал палыч:
Я бы посоветовал:
1.Пересмотреть сечение питающего кабеля, он у вас остается без защиты.
2.Поставить на вводе 3(4)полюсной АВ 32А ( убрать 2 полюсные) и противопожарное 4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА, УЗО 30мА оставить.
3.Сделать единную шину ноль
4.АВ№1 поставить 16А
5.Разделить линию АВ№2.Я бы сделал 3 линии:
 -котел
-посудомочная
-др.нагрузки
6.После АВ№11 поставит узо на 10мА


--- Цитата: виталя от 28.02.2016, 00:38:53 ---Автоматы на розетки слабоватые,хотя бы 20-амперные поставить надо.В техусловиях указан номинал вводного автомата,а то на схеме его не видно?Насколько мне известно,при подключении 3-х фазной сети на вводе разрешено ставить автомат не более 25А.Значит,автоматы 32А надо будет менять на 25А.

--- Конец цитаты ---
20А-грубо 4,4кВт, куда . :o Вводной АВ должен соответствовать ТУ на подключение, и стоит он скорее всего в уличном щите, а в доме ставь что хочешь ;D

Евгений36:

--- Цитата: михал палыч от 28.02.2016, 01:20:01 ---Я бы посоветовал:
1.Пересмотреть сечение питающего кабеля, он у вас остается без защиты.
2.Поставить на вводе 3(4)полюсной АВ 32А ( убрать 2 полюсные) и противопожарное 4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА, УЗО 30мА оставить.
3.Сделать единную шину ноль
4.АВ№1 поставить 16А
5.Разделить линию АВ№2.Я бы сделал 3 линии:
 -котел
-посудомочная
-др.нагрузки
6.После АВ№11 поставит узо на 10мА


--- Цитата: виталя от 28.02.2016, 00:38:53 ---Автоматы на розетки слабоватые,хотя бы 20-амперные поставить надо.В техусловиях указан номинал вводного автомата,а то на схеме его не видно?Насколько мне известно,при подключении 3-х фазной сети на вводе разрешено ставить автомат не более 25А.Значит,автоматы 32А надо будет менять на 25А.

--- Конец цитаты ---
20А-грубо 4,4кВт, куда . :o Вводной АВ должен соответствовать ТУ на подключение, и стоит он скорее всего в уличном щите, а в доме ставь что хочешь ;D

--- Конец цитаты ---

спасибо за критику!

по порядку, разъясню:
- по кабелю и шине понял.
- автомат на 16 А исправил, сам забыл.
- по линии АВ№2 не сделал почему: т.к. котел будет 2х контурный настенный и питание будет подключаться через  Стабилизатор напряжения 1-фаз. 0.25кВА Для котлов. Uвх=165-265В. Uвых=220В+/-5,5 %. Штиль., ну, а остальное мелочь.
- После АВ№ 6, 11 поставил узо на 10мА (сам забыл указать ванну 1 эт)

Не понятно для меня: Поставить на вводе 3(4)полюсной АВ 32А ( убрать 2 полюсные) и противопожарное 4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА, УЗО 30мА оставить. ???

Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:01:55кстати, проект дома рабочий, берите не стесняйтесь, разрабатывал сам, но есть по ходу доработки, если надо расскажу!
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:03:23
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:09:20
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:11:46