Автор Тема: Помогите подключить лебёдку 380  (Прочитано 32285 раз)

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #30 : 15.02.2016, 17:29:04 »
Всё правильно.Он собирается ,тут пошёл вопрос за механическую блокировку.Но какой у неё смысл в ГПМ?Кнопочный модуль,бе кнопки стоп,блокировка питания производится любой смежной кнопкой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ma11ak

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • ma11ak - ученик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #31 : 15.02.2016, 17:49:33 »
во втором блоке два точ в точ таких же пускателя запитанные от первого "ящика", со второго блока выходит только один провод трехжильный который уходил на тельфер для езде по рельсе, тельфер сняли, провод заизолировали так как он нам попросту не нужен, пульт на лебёдку вот такой
больше ничего к ней нет, лебёдка как писали выше не "колхозилась" это советская лебёдка, заводское решение которым пользовались один-два раза и потом положили в сейф, нам досталась по наследству, судя по внутренней начинке лебёдки и состоянию этой начинки мы был первые кто вообще сунул свою моську в эти "ящики" так как там даже муха не валялась, не пылинки нет... что ещё нужно описать, показать или сфотографировать что бы помогли подключить? вопрос куда прикручивать три фазы? есть ли разница в том какие и куда? куда прикручивать ноль? где-то в интернете смотрел что моторы на 380 работают без нуля, куда прикручивать заземление и нужно ли оно? если кому-то не трудно нарисуйте прям на выше выложенной картинке красным что куда прикрутить ) на пускателе написанно абв 1 при чем почему-то к а и в можно прикрутить провод а на б даже нет крепежа провода и судя по состоянию и сборке его и не было...


Увы в связи со временем всяческая документация по лебёдке на корпусе затёрлась так что ничего не разобрать а не какой бумажной документации типа паспортов или чего то подобного так же не сохранилось... Знаю одно она заводская а не самодельная, она рабочая...
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 17:54:40 от ma11ak »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #32 : 15.02.2016, 18:11:27 »
Лет десять назад, работая на Обуховском, переводили мостовой кран на управление с пола, при этом необходимо было согласовать проект с надзором за ГПМ, забили три пары реверсивных пускателей, не прокатило. Инспектор не принял, сказал одно перемещение один пускатель. Возможно не доверял блок-контактам, я после этого ни разу не встречал реверсивных пускателей на ГПМ.
Наговорили с короб, а ответа на вопрос нет.  :(
Подойдем с другого боку ... если я Вам скажу, что реверсивного пускателя - не существует ... Вы согласитесь?
Если согласны ... какую опасность "несуществующее" может представлять на ГПМ?


Ок, я не просто поверю, а даже спорить не стану. Реверсивных пускателей не существует, они собираются. Мы хотели собрать на основе подобного блока http://www.inkomos2.energoportal.ru/kontaktor-d-reversivnyj-3p-40a-415v-ac-50-60gc-art-419141.html Я говорил, о своем опыте, и о том что не прокатило лично у меня. Что именно Вы хотите услышать от меня?
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 18:23:01 от zosel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #33 : 15.02.2016, 18:13:25 »
Увы в связи со временем всяческая документация по лебёдке на корпусе затёрлась так что ничего не разобрать а не какой бумажной документации типа паспортов или чего то подобного так же не сохранилось... Знаю одно она заводская а не самодельная, она рабочая...
Ну и кто мешает это наследство советской эпохи раздербанить и составить реальную схему коммутации всех элементов, прозвонив проводники по одному? Чтож делать, коль никто там не может взять и воткнуть сие устройство прямо в сеть и удостовериться в работоспособности...
Всяко быстрее получится, чем обсуждение на форуме с гаданием по фотографиям.  ;) Да с обсуждением терминологии про реверсные и реверсивные схемы включения...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #34 : 15.02.2016, 18:24:03 »
пульт на лебёдку вот такой
Вы сможете определить нужные Вам провода ... по схеме Вашего пульта?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ma11ak

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • ma11ak - ученик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #35 : 15.02.2016, 18:27:53 »
Увы в связи со временем всяческая документация по лебёдке на корпусе затёрлась так что ничего не разобрать а не какой бумажной документации типа паспортов или чего то подобного так же не сохранилось... Знаю одно она заводская а не самодельная, она рабочая...
Ну и кто мешает это наследство советской эпохи раздербанить и составить реальную схему коммутации всех элементов, прозвонив проводники по одному? Чтож делать, коль никто там не может взять и воткнуть сие устройство прямо в сеть и удостовериться в работоспособности...
Всяко быстрее получится, чем обсуждение на форуме с гаданием по фотографиям.  ;) Да с обсуждением терминологии про реверсные и реверсивные схемы включения...
дело в том что те варианты которые пришли в голову, а именно контакт а в 1 запитать в сеть как три фазы не оправдали себя, мотор при нажатии клавиш не стартанул, хотя питание пришло, дело в том что не когда не сталкивался и даже не понимаю что куда звонить если честно и каким образом может выглядеть эта схема, к тому же всё усложняет тот факт что что на пульте, что на крышках блоков есть "размыкатели" для безопасности которые при открытии крышки не подают питание не куда, а держать их руками и прозвон делать тоже не сильно удобно, на форум написали по причине того что думал что кто-то сталкивался  подобным и расскажет в общей картине что да как и куда и это будет быстрее чем самому методом тыка что-то коротнуть и угробить...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #36 : 15.02.2016, 18:39:44 »
Увы в связи со временем всяческая документация по лебёдке на корпусе затёрлась так что ничего не разобрать а не какой бумажной документации типа паспортов или чего то подобного так же не сохранилось... Знаю одно она заводская а не самодельная, она рабочая...
Ну и кто мешает это наследство советской эпохи раздербанить и составить реальную схему коммутации всех элементов, прозвонив проводники по одному? Чтож делать, коль никто там не может взять и воткнуть сие устройство прямо в сеть и удостовериться в работоспособности...
Всяко быстрее получится, чем обсуждение на форуме с гаданием по фотографиям.  ;) Да с обсуждением терминологии про реверсные и реверсивные схемы включения...
дело в том что те варианты которые пришли в голову, а именно контакт а в 1 запитать в сеть как три фазы не оправдали себя, мотор при нажатии клавиш не стартанул, хотя питание пришло, дело в том что не когда не сталкивался и даже не понимаю что куда звонить если честно и каким образом может выглядеть эта схема, к тому же всё усложняет тот факт что что на пульте, что на крышках блоков есть "размыкатели" для безопасности которые при открытии крышки не подают питание не куда, а держать их руками и прозвон делать тоже не сильно удобно, на форум написали по причине того что думал что кто-то сталкивался  подобным и расскажет в общей картине что да как и куда и это будет быстрее чем самому методом тыка что-то коротнуть и угробить...

Если Вы уверены что не было колхоза, и схема собрана на заводе, проверьте концевой, судя по Вашей фотографии его нет, возможно механизм сняли, а из схемы не убрали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ma11ak

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • ma11ak - ученик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #37 : 15.02.2016, 18:41:01 »
пульт на лебёдку вот такой
Вы сможете определить нужные Вам провода ... по схеме Вашего пульта?

спасибо за подсказку, сейчас разберу пульт посмотрю
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #38 : 15.02.2016, 18:42:05 »
Что именно Вы хотите услышать от меня?
Только лишь, чтобы говорили понятным для электриков языком.  :D
Согласитесь, что Ваши слова "одно перемещение один пускатель" ... ни как не относятся к понятию "реверс" (который подразумевает, применение, не менее двух штук).
Так называемые "реверсивные пускатели" бывают с электронной и/или с механической блокировкой ... вот надо было и говорить, про блокировку, в отношении ГПМ.
Если вернуться к теме ... у автора  в коробках изначально (от производителя) должны стоять с мехблокировкой ... хотя со временем могли уже подменить.
В принципе не вижу особой опасности ... подобранный правильно автомат + электроблокировка на пульте и пускателях ... работать будет.  ;)


Сообщения объединены: 15.02.2016, 18:45:58
... что да как и куда и это будет быстрее чем самому методом тыка что-то коротнуть и угробить...
Вы не электрик?
Какие приборы имеете?

Сообщения объединены: 15.02.2016, 19:17:00
Схема ...
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 19:17:00 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ma11ak

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • ma11ak - ученик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #39 : 15.02.2016, 20:49:11 »
Не электрик, из приборов отвертка,прозвонка, свой прибор))) вопрос остается куда фазы прикрутить и ноль???
электрофорум, форум электриков